星三角启动电流问题
bati3345
bati3345 Lv.6
2010年08月23日 21:19:17
只看楼主

各位,突然想到个问题,电机在星三角起动中,三角形时绕组两端电压为380V,星形时绕组两端电压为220V,那么可以理解为星形接法时电流是三角形的1/1.732.到这里理解应该没有错,那为何所有教材上都说星形启动电流是三角形的1/3呢?以前看到个很详细的帖子,现在找不到了,所以发帖求助。我少了哪一步没有计算进来?

各位,突然想到个问题,电机在星三角起动中,三角形时绕组两端电压为380V,星形时绕组两端电压为220V,那么可以理解为星形接法时电流是三角形的1/1.732.

到这里理解应该没有错,那为何所有教材上都说星形启动电流是三角形的1/3呢?以前看到个很详细的帖子,现在找不到了,所以发帖求助。

我少了哪一步没有计算进来?
免费打赏
no3no4no5
2010年08月23日 21:24:28
2楼
根号3吧:lol
回复
xdetect
2010年08月23日 21:49:49
3楼
1、星接时的相电流等于线电流。
2、角接时的线电流等于根3倍的相电流。
3、你是把相电流和线电流给混同一体了。
回复
bati3345
2010年08月23日 22:23:21
4楼
楼上的,应该是你对我的问题理解错误
回复
xdetect
2010年08月23日 23:21:42
5楼
“为何所有教材上都说星形启动电流是三角形的1/3呢”
此处所说的启动电流是指线电流!
回复
qiqi19801209
2010年08月24日 11:43:46
6楼
星接 U线=根号3倍U相=1.732*U相 I线=I相
角接 U线=U相 I线=1.732*I相
相等效阻抗为Z
星型I线=I相=U线/1.732/Z
角型I线=1.732*I相=1.732*U线/Z
回复
rmw80
2010年08月24日 11:58:38
7楼
根号3*根号3:victory:
回复
hero_2008
2010年08月24日 13:05:55
8楼
电动机采用星三角启动,星形接法时的启动电流是三角形接法时启动电流的1/3。
说明如下:当星形接法时线电流=相电流(即等流不等压),√3U相=U线,这时电机每相绕组承受的电压为:220V,
当三角形接法时线电压=相电压(即等压不等流),√3I相=I线,电机每相绕组承受的电压为:380V,这时的相电流就变成了原来星形接法相电流的√3倍。因爲相电压升高√3倍,相电流也要跟着升高√3倍。
但同时也请注意,现在的接法为三角形接法。所以此时的线电流=(相电流*√3)*√3。
因此星形接法时的启动电流是三角形接法时启动电流的1/3。书上面是没错的。
楼主少乘了一个√3
回复
antlcn_4
2010年08月24日 19:53:25
9楼
原来星形接法相电流的√3倍。因爲相电压升高√3倍,相电流也要跟着升高√3倍。
但同时也请注意,现在的接法为三角形接法。所以此时的线电流=(相电流*√3)*√3。
因此星形接法时的启动电流是三角形接法时启动电流的1/3。书上面是没错的。
楼主少乘了一个√3

能简单的应用欧姆定理 电压升高根号3,相应的电流也增大根号3么?
回复
lijinwei2010
2010年08月24日 21:58:22
10楼
:handshake 当星形接法时线电流=相电流(即等流不等压),当三角形接法时线电压=相电压(即等压不等流)
回复
shibiquan
2010年08月24日 22:07:57
11楼
少了哪一步,你没考虑到2种接法阻抗的变化
回复

相关推荐

APP内打开