扭转系数大于0.5的周期啊
回复
3楼
那平动系数取哪一个呢?
高规里面的那个比值是怎么算的呢?
非常感谢
回复
4楼
那平动系数取哪一个呢?
高规里面的那个比值是怎么算的呢?
非常感谢那平动系数取哪一个呢?
很明显楼主提供的数据在第一振型,和第二振型都是以平动为主,因为第一二振型的平动系数是0.99,扭转系数是0.01;1.0012即为以平动为主第一自振周期;而到第三振型则是以扭转为主,因为扭转系数是0.99,平动系数是0.01,0.7828即为以扭转为主第一自振周期;第一周期应该是以平动为主,如果算出来第一振型扭转系数比平动系数大,第一振型为扭转自振周期控制的结构,那应该是计算模型有问题,比如跨层的梁和柱建模时节点标高没接上,这样会产生局部振动,那样就会找不到周期,也有可能是出现第一周期是以扭转为主的控制,还有扭转为主的控制的振型越在后面对结构越有利越安全,再就是以扭转为主的第一自振周期与平动为主的第一自振周期的比值不能大于规范的比值。A级高度第一扭转为主的自振周期与以平动为主第一自振周期比值不能大于0.9,B级高度复杂结构第一扭转为主的自振周期与以平动为主第一自振周期比值不能大于0.85。楼主的以扭转为主的第一自振周期与以平动为主第一自振周期比值为0.7828/1.0021=0.781应该是符合规范要求的。(比值还以一点更好)还有就是X Y方向计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的 90.00%,如果小于90.00%说明计算振型个数取少了,如果是框架剪力墙结构,框架柱承受地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩50%,框架部分的抗震等级应按框架结构采用,(尽量不要这样,都做成框架剪力墙结构了,框架柱承受地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩50%,那还不如做成框架结构呢,没必要做成框架剪力墙结构了,自已做的也麻烦配筋呢全要按框架抗震级别去配。)框架剪力墙结构如果剪力墙承受地震倾覆力矩小于结构总地震倾覆力矩50%,说明结构中剪力墙布置的太少,可以增加剪力墙,并尽量保证结构各个方向的刚度能构协调,这样对扭转周期比,位移比也有利。 如一边强一边弱,那位移比很难得过得去。还有些就不一一细说了,titter@
[
本帖最后由 fm666666 于 2011-6-19 00:15 编辑 ]
回复
6楼
受教了,多谢
回复