这样的情况(见图)该怎么给水、排水啊?前提:水泵房、发电机房、变配电室和地下室室内地坪处在同一标高(机房不下沉)。请教:1)机房可不可以不留水头? 要留的话,留在机房门口可不可以?2)如果一定要留在里面的话,那排水怎么解决?排水沟可以通过变配电室吗?如果不可以那我这个情况该怎么解决请高手们结合我的实际,给我一个解决办法。谢谢!
这样的情况(见图)该怎么给水、排水啊?
前提:水泵房、发电机房、变配电室和地下室室内地坪处在同一标高(机房不下沉)。
请教:
1)机房可不可以不留水头? 要留的话,留在机房门口可不可以?
2)如果一定要留在里面的话,那排水怎么解决?排水沟可以通过变配电室吗?如果不可以那我这个情况该怎么解决
请高手们结合我的实际,给我一个解决办法。谢谢!
2楼
给水从水泵房穿过去,排水再穿回到水泵房,排至水泵房集水坑,发电机房里面不设地漏和集水坑。这样可以吗?(图画的比较粗,关键是这种做法可不可行?)
回复
3楼
卫生么发电机房内要设用水点?设在机房外不行吗
回复
4楼
在外面可以吗?在外面对我来说是最好的方法.
用水点设在外面可以吗? 请高手点拨
回复
5楼
机房内不要设水里头,管道也不要穿进去
回复
6楼
楼上说的对
回复
7楼
柴油发电机房内应设洗涤池,至于那本规范,我忘记了。
我的做法和你的一样。
回复
8楼
第一次设计柴油发电机房时,建筑专业画了个洗涤池和一个洗手盆。
当时我觉得地下柴油发电机房设这玩艺,有点别扭。
好像是什么建筑规范有规定。
回复
9楼
里面进水管,外面是变配电室,那变配电室要不要设集水坑(原先电说不用做集水坑).
回复
10楼
我也是,请问你是怎么做的呢?
请那位高手指点一下,紧急求助
回复
11楼
我们的工程柴油发电机房都预留给水点,(至于水盆可以不设吧),如果柴油发电机采用水冷当然应有一系列水管道了,但目前大多数发电机都是风冷的,但贮油箱的油冷却需要用水的,排水我们以前曾这样作过:柴油发电机房地面下面走电缆因而他的地面比其他房间高利用建筑找坡在最低点处设地漏排至非用电房间(不能排至配电间)集水坑,或直接让水自流至其他房间收集(水量其实很少)。这种做法可能不很普遍,如果有其他好办法请指教!
回复