关于水泵吸水坑
hongda
hongda Lv.2
2002年02月27日 23:08:05
只看楼主

各位大师:我现在在做一项目时,遇到这样的问题,不只如何处理:1.供生活用水的变频调速立式水泵是否一定需要吸水坑?建筑佬认为双墙结构的生活水池再做吸水坑麻烦,可以不做吸水坑,吸水管设计成直管,直接吸水,她认为,以前这样做,不是没出事吗?2.可否用玻璃钢水箱代替生活水池,置于地下室?这样,减轻了污染,但水泵吸水管又有了上面的问题。请各位大师不吝赐教。

各位大师:
我现在在做一项目时,遇到这样的问题,不只如何处理:
1.供生活用水的变频调速立式水泵是否一定需要吸水坑?建筑佬认为双墙结构的生活水池再做吸水坑麻烦,可以不做吸水坑,吸水管设计成直管,直接吸水,她认为,以前这样做,不是没出事吗?
2.可否用玻璃钢水箱代替生活水池,置于地下室?这样,减轻了污染,但水泵吸水管又有了上面的问题。
请各位大师不吝赐教。
免费打赏
小五
2002年03月10日 14:42:27
12楼
楼上的各位有没有考虑到有底下水箱的话清洗起来比较麻烦,你们这样做防疫站同意吗??
回复
wenwen83
2009年05月19日 09:58:51
13楼
我的是消防水池,初设的时候,审图专家建议我设吸水坑,但是我一直在广州做的设计,都没有做吸水坑。是不是一定要做,应该可以不做吧??
回复
wenhao
2009年05月20日 09:13:13
14楼
我在广州也一直没做集水坑,广州是一座实用主义的城市。其它城市都是按规范照搬的。设集水坑能减少多少米水头损失?还是防止空气被吸入?对消防水泵,一点意义也没有。