工程是一栋6层多层住宅,一层是商铺,2~6层是住宅,2个单元,商铺和住宅分开供电,商铺共分5大间,是用一个电表箱还是分开,商铺用电功率如何取值?请高手救命~
工程是一栋6层多层住宅,一层是商铺,2~6层是住宅,2个单元,商铺和住宅分开供电,商铺共分5大间,是用一个电表箱还是分开,商铺用电功率如何取值?请高手救命~
2楼
分开塞,配电箱的进线应该也不一样塞,一个该属于公用变电所,一个是专用变电所,电表箱应该是每户住宅和商铺的都是应该有自己的,电费自己开自己的塞,功率因素取0.8就够了吧
回复
3楼
商铺共分5大间,是用一个电表箱还是分开 才五个表 分开分别设的话似乎很浪费,住宅和商业分开供电是不必说的了
回复
4楼
住宅和商业分开供电,电表箱应该是住宅和商铺的分开装设,沈阳地区的做法,
回复
5楼
顶4楼的,我也是沈阳的,我做过这种,商铺应该一户一表箱,商铺算自维,住宅算局维。在民用技术措施中有对商业的用电指标要求。一般40~80(W/m2),大中型60~120(W/m2)。一般三四百平的商铺,我们都按80(W/m2)取。
回复
6楼
一定是要分开的,商铺负荷的取法可以查相关的资料及规范,上一楼的说法基本正确:loveliness:
回复
7楼
楼上的说的很对,顶
回复
8楼
看本地规定吧,我们这里规定商业分开计量,一户一表箱
住宅跟商业肯定是要分开进线的
回复
9楼
路过 学习了
回复
10楼
五楼的,做法表述似乎有不妥。
1.商铺也是局维供电;国内极少见住宅楼底层商铺200kW以下的用电户申报自维的,或许有,但至少本人从未见过。
2.“一般三四百平的商铺”似乎不太可能,一般都尽可能苛守300m2的红线,不想突破“商业网点”的规范概念。
另附,是会为网点独立设置配电箱柜,但主要原因是为了保护放射式配电至各网点的供电电缆不至于过负荷。
我也是沈阳的!
回复
11楼
一定要分开,商铺用电和住宅用电的计价不同。