《喷规》05年修订版集中学习讨论我来提一个问题:表5.0.1取消了喷头工作压力为0.1MPa的要求,是不是以后设计可以采用0.05MPa了
《喷规》05年修订版集中学习讨论
我来提一个问题:
表5.0.1取消了喷头工作压力为0.1MPa的要求,是不是以后设计可以采用0.05MPa了
2楼
来张全的
回复
3楼
本人认为最不利点0.05MPa只在校核时有用,0.05MPa或0.1MPa是让你在喷淋计算时在喷淋起点压力取值时有个参考,有些时候当最不利点压力在0.1MPa时还是不能满足喷水强度的要求!
回复
4楼
以前规范是说在计算高位消防水箱高度时可以采用0.05MPa
回复
5楼
其实是这样的,5m是为了保证喷头能够工作的最低压力,我们在做自动喷淋设计时,并不是在计算时考虑末端喷头10m压力,而是为了满足灭火所要达到的喷水强度,有时候喷头布置的很密,末端喷头不用考虑十米的压力就能达到灭火的喷水强度,有时候在计算时间,末端喷头的压力考虑的不到5m就能达到喷水强度,但是为了保证喷头打开,规定喷头压力不小于5m,所以取消后面的10m是合理的
回复