谁能告诉俺"虚梁"是什么概念
cl2137
cl2137 Lv.4
2005年12月07日 20:57:52
来自于砖混结构
只看楼主

1、谁能告诉我 "虚梁"是什么概念?2、它和暗梁有什么区别?3、那种情况下要设"虚梁"4、有人在120的隔墙下放2根16的钢筋,这能叫做***梁吗??上面的帖子发了1年了,感谢有这么多热心的朋友回答现在我又遇见了新的问题,还想问下大家1、高层中的框梁KL和 连梁LL有什么区别? 2、高层中的框梁和 连梁是不是只要进入剪力墙的暗柱中锚固即可??(我以前以为框梁要把开间或进深拉通,刚才别人给我说不是这样的)

1、谁能告诉我 "虚梁"是什么概念?

2、它和暗梁有什么区别?

3、那种情况下要设"虚梁"

4、有人在120的隔墙下放2根16的钢筋,这能叫做***梁吗??



上面的帖子发了1年了,感谢有这么多热心的朋友回答
现在我又遇见了新的问题,还想问下大家

1、高层中的框梁KL和 连梁LL有什么区别?
2、高层中的框梁和 连梁是不是只要进入剪力墙的暗柱中锚固即可??(我以前以为框梁要把开间或进深拉通,刚才别人给我说不是这样的)
3、图纸中的框梁KL、连梁LL、次梁L、门洞上的梁LLD
是不是都是在剪力墙中的暗柱中锚固??
如果都是在剪力墙中的暗柱中锚固就可以了,做设计的为什么要把那些梁分的这么细,叫那么多的名称?

大家能给我讲讲吗??

免费打赏
dbing
2006年02月12日 12:09:26
12楼
本人理解的虚梁也就是虚假的梁,只是用于分割结构平面,不受力不传力.
回复
zengxq008
2006年02月14日 14:18:59
13楼
头次听到这个概念。。。
回复
ckjj
2006年02月16日 09:17:09
14楼
原来是这个意思...
我以前也没听过虚梁呢
回复
nancydr2004
2006年02月19日 22:08:00
15楼
我来说说具体操作把,在建模时,经常在隔墙多,而下面又不方便设梁,设100x100虚梁导墙荷或在一块板上荷载有区分时,设虚梁做分隔,当成2块板在输荷载比均摊荷载更准确.
回复
haohaibo
2006年02月23日 09:25:17
16楼
我赞成10楼的
回复
cool.h.o.t
2006年03月13日 18:14:13
17楼
所谓虚梁就是不存在的梁,是在建摸时候传导荷载的一种过度工具。
并不是说计算的时候有了虚梁这个概念就在实际中也会出现。
实际中你说的2φ16的钢筋是加强构造的一中措施……
我好象只听过暗梁,对虚梁不了解……
回复
playboyljl
2006年03月13日 20:16:52
18楼

正解!
回复
wensfabc
2006年04月25日 12:52:54
19楼
回复
wensfabc
2006年04月25日 12:54:30
20楼
谢谢各位,长了不少见识,真应该经常来看看
回复
libyan
2006年04月25日 21:14:38
21楼
顺便问一下,虚梁在PKPM中可以建模吗?能建的话在哪建啊?先谢谢了!
回复