室外电缆沟支架
dyj.100
Lv.12
2010年08月21日 18:41:52
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
室外电缆沟支架需不需要扁铁连接接地
室外电缆沟支架需不需要扁铁连接接地
免费打赏
dianqipanli
2010年08月21日 19:38:31
2楼
室内室外是电缆支架都需要都需接地。《建筑电气工程施工质量验收规范》第13.1.1中规定;金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。此条是强条。
回复
dyj.100
2010年08月21日 20:18:28
3楼
非常感谢.接地是不是非要镀锌接地扁铁
回复
sunmoonriyue
2010年12月28日 09:43:41
4楼
怎么接地那??
回复
kkkill
2010年12月28日 10:40:06
5楼
镀锌扁钢与支架焊接,与接地网相连
回复
shijian1981
2010年12月28日 14:05:07
6楼
很明显,需要。
回复
xyzpilot
2014年07月07日 21:32:52
7楼
如果电缆沟里面没有铁支架 就不用做接地扁铁吧?