电缆沟中支架安装距离的要求如何?
zaipengliu
zaipengliu Lv.5
2010年07月15日 16:52:06
只看楼主

电缆沟中支架安装距离的要求如何?哪本规范中有,谢谢了,呵呵

电缆沟中支架安装距离的要求如何?

哪本规范中有,谢谢了,呵呵
免费打赏
zaipengliu
2010年07月15日 17:49:43
2楼
忘了说了,还知道半径,
用倒角命令,呵呵。很好用。。
回复
lingxuct
2010年07月15日 18:13:57
3楼
好象是800~1000
回复
zaipengliu
2010年07月15日 18:49:44
4楼
忘了说了,还知道半径,
用倒角命令,呵呵。很好用。。
回复
zhijunchen
2010年07月15日 19:18:51
5楼
我也想知道
回复
iamliutao
2010年07月15日 21:02:49
6楼
怎么回复附件呢
回复
dljeth
2010年07月15日 21:44:10
7楼
根据电缆根数不同间距也不同。一般是800mm-1000mm。
回复
huang696
2010年07月15日 22:56:59
8楼
250一个
回复
dianqipanli
2010年07月16日 02:29:29
9楼
支架层间距离150-200;交联电缆200-250。
支架水平距离800;垂直距离1500。
弯曲半径交联电缆15d;有钢铠护套的橡皮电缆20d;其他10d。
回复
dianqipanli
2010年07月16日 02:34:16
10楼
在《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中,8.7电力电缆布线一节内。
回复
pengdikun2010
2010年07月16日 15:00:36
11楼
支持9#
回复