电缆沟中支架安装距离的要求如何?哪本规范中有,谢谢了,呵呵
电缆沟中支架安装距离的要求如何?
哪本规范中有,谢谢了,呵呵
12楼
不同电压等级距离不同,《电力工程电缆设计规范》里有详细的规定
回复
13楼
第5.1.6条 电缆各支持点间的距离应符合设计规定。当设计无规定时,不应大于表5.1.6中所列数值。
表 5.1.6 电缆各支持点间的距离(mm)
电 缆 种 类 敷 设 方 式 水 平 垂 直
电力电缆 全塑型 400 1000
除全塑型外的中低压电缆 800 1500
35kV及以上高压电缆 1500 2000
控 制 电 缆 800 1000
注:全塑型电力电缆水平敷设沿支架能把电缆固定时,支持点间的距离允许为800mm。
GB50168-92 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范
回复
14楼
800
回复
15楼
还好还好呵呵呵
回复
16楼
1、支架层间距离150-200;交联电缆200-250。
2、支架水平距离800;垂直距离1500。
3、弯曲半径交联电缆15d;有钢铠护套的橡皮电缆20d;其他10d。
回复
17楼
表8.9.3-2 电缆沟、隧道中通道净宽允许最小值(mm)
电缆支架配置及其通道特征 电缆沟沟深
电缆隧道
≤600
600~1000
≥1000
两侧支架间净通道
300
500
700
1000
单列支架与壁间通道
300
450
600
900
回复
19楼
表8.9.3-2 电缆沟、隧道中通道净宽允许最小值(mm)
电缆支架配置及其通道特征 电缆沟沟深
电缆隧道
≤600
600~1000
≥1000
两侧支架间净通道
300
500
700
1000
单列支架与壁间通道
300
450
600
900
4 电缆水平敷设,最上层支架距构筑物顶板或梁底的净距,应满足电缆引接至上侧柜盘时的允许弯曲半径要求,且不宜小于按表8.9.3-1所列数再加80~150 mm的和值。最上层支架距其他设备装置的净距,不应小于300 mm,当无法满足要求时,应设置防护隔板。
回复
20楼
《民规》89页上有
回复
21楼
电力工程电缆规范上也有啊
回复