电缆沟尺寸,支架安装数量
纸盒
纸盒 Lv.2
2016年05月13日 14:56:50
只看楼主

最近在设计室外管网,需要电缆沟敷设电缆,想请教下施工的大神,电缆沟中1个支架上只能放一根电缆吗?一条线上前半段使用电缆沟,后半段穿管埋地敷设电缆可以吗?通常采用砖砌还是混凝土电缆沟?翻了图集也没看懂如何选择电缆沟,求指教

最近在设计室外管网,需要电缆沟敷设电缆,想请教下施工的大神,电缆沟中1个支架上只能放一根电缆吗?一条线上前半段使用电缆沟,后半段穿管埋地敷设电缆可以吗?通常采用砖砌还是混凝土电缆沟?翻了图集也没看懂如何选择电缆沟,求指教
免费打赏
线轴
2016年05月13日 17:30:42
2楼
这要看用的是什么形式的电缆,如果是铠装电缆,一条沟内可以并行放置多条电缆,只要是能满足散热的空间就好。如果不是铠缆,那么在同一沟内敷设的多条电缆之间就要设置间隔支架,尽量避免电缆之间相互接触。另外,一条线上的前半段用电缆沟敷设,后半段采用穿管敷设也完全可以,只是为了安全起见,每个穿管内尽量穿一根电缆,以上是经验之谈,我也不知道对你是否有用。
回复
纸盒
2016年05月16日 09:02:32
3楼
线轴 发表于 2016-5-13 17:30 这要看用的是什么形式的电缆,如果是铠装电缆,一条沟内可以并行放置多条电缆,只要是能满足散热的空间就好 …恩恩,谢谢大神
回复
游乐儿123
2016年05月20日 10:08:50
4楼
:handshake:handshake:handshake
回复
电气书生
2016年05月22日 11:43:08
5楼
一个支架敷设多少根和电缆的外径有关系,一般电缆之间需要保持一倍电缆外径的距离用来散热。另外在电缆同规格的情况下,电缆沟和埋地敷设时,电缆的载流量是不一样的,这点应注意。
回复
123阿甘
2016年06月16日 09:27:21
6楼
路过了,学习了,谢谢
回复
游乐儿123
2016年06月17日 10:31:10
7楼
回复
无敌小蓬蓬
2016年06月20日 16:05:25
8楼
路过学习了
回复
wbhaoya
2017年01月09日 17:35:01
9楼
看图集上电缆支架最长尺寸是350的如果放电缆也就能放一根吧,楼主是怎么做的?