现在有一种复合材料的室外电缆沟的支架,需要接地吗?
qinyongbao
qinyongbao Lv.2
2008年06月11日 15:51:25
只看楼主

现在一些室外工程中有一种新型电缆支架有复合材料的,有钢筋混凝土预制的,据其说明书说是不导电的。这样一来电缆沟里的接地是否还需要做呢?据我的看法应该不需要了?

现在一些室外工程中有一种新型电缆支架有复合材料的,有钢筋混凝土预制的,据其说明书说是不导电的。这样一来电缆沟里的接地是否还需要做呢?
据我的看法应该不需要了?


免费打赏
qinyongbao
2008年06月11日 15:58:19
2楼
图片
回复
leiniao
2008年06月11日 22:16:25
3楼
这样的支架也接不了地啊,但电缆沟的沟边上很多都使用角钢保护混凝土,这东西怎么接地呢?需要接地吗?
回复
lingxuct
2008年06月12日 06:03:03
4楼
电缆沟内接地母线不是专为支架接地用的,它能把几个接地装置连起来,电缆沟中任何一点需要接地时都很方便,所以,电缆沟内的接地母线还是要的。
回复
cm6213
2008年06月25日 22:55:17
5楼
同意楼上的看法,应该为电缆沟的电缆两端的金属护套也需要接地,因此需要接地线
回复
zhzhfs
2008年06月26日 08:43:46
6楼
不需要的,电缆两头做接地就可以。整个电缆沟都放接地线,太浪费了,而且也不需要。
回复
9939012
2008年06月26日 08:48:46
7楼
同意6楼的看法.电缆两端安装接地.电缆沟可以不用.
回复
tujunt10
2008年06月26日 16:07:03
8楼
嗯。要注意节约成本啊!!
回复
menfjgnjdinfgheji
2015年05月18日 13:13:39
9楼
不错的资料啊。
回复
老有所为
2019年01月04日 21:27:50
10楼
谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开