关于电缆沟内支架设置的提问。
chogodang
chogodang Lv.3
2015年01月30日 09:33:13
只看楼主

我是一个菜鸟,正在学习中,问题多多,还望各位不吝赐教。因为是在小设计院,所以土建什么也要做。做到电缆沟内双侧布置支架时,问题来了。新手设计最先开始参照图集,按照规范 。其中12D101-5中关于电缆沟内双侧布置,中间的通道宽度有上表的要求。图集中的图纸是这样的,这时候问题来了。设计院的老师傅教我这样做。双侧布置,下面的图是俯视图,意思是两侧支架错开布置,从剖面图看,两侧间通道宽度很小。

我是一个菜鸟,正在学习中,问题多多,还望各位不吝赐教。
因为是在小设计院,所以土建什么也要做。
做到电缆沟内双侧布置支架时,问题来了。
猎豹截图20150130091845.png
新手设计最先开始参照图集,按照规范 。
其中12D101-5中关于电缆沟内双侧布置,中间的通道宽度有上表的要求。
猎豹截图20150130092110.png
图集中的图纸是这样的,这时候问题来了。

设计院的老师傅教我这样做。
电缆沟断面图-Model.jpg

双侧布置,下面的图是俯视图,意思是两侧支架错开布置,从剖面图看,两侧间通道宽度很小。
这样做可以吗?这是第一个问题。
第二个问题是
图集中关于锚筋的设置是这样的。
猎豹截图20150130092248.png
与老师傅做的不一样。
猎豹截图20150130093220.png
老师傅这样做。
我查看了04G362预埋件图集。
图集中锚筋的设置是向内弯的
锚筋到底如何设置?这是第二个问题。
这是我的两个问题。
希望高手们不吝赐教

猎豹截图20150130091845.png


猎豹截图20150130092110.png


电缆沟断面图-Model.jpg


猎豹截图20150130092248.png


猎豹截图20150130093220.png

免费打赏
chogodang
2015年01月30日 11:19:32
2楼
顶起求解:handshake
回复
xiaofangpian
2015年01月30日 11:45:42
3楼
帮顶!!!!!
回复
只是两袖清风
2015年01月30日 14:22:41
4楼
首先第一个问题:我在设计的时候也考虑过,后来也咨询过我这边的审图专家,他们是同一这样做的,或许个地方不一样,审图人员的意见也不一样,我这个只是给你个参考。
第二个问题,只是个人画法不一样,锚筋的作用是起到固定作用,前后2种,个人认为只是习惯问题,只要起到固定作用,就没什么问题。
回复
chogodang
2015年01月30日 15:03:27
5楼
只是两袖清风 发表于 2015-1-30 14:22 首先第一个问题:我在设计的时候也考虑过,后来也咨询过我这边的审图专家,他们是同一这样做的,或许个地方 …如果第一种可行,那么图集中的要求就没什么用了,第一种还可以减小电缆沟宽度。
回复
wboy8759
2015年01月30日 16:45:54
6楼
钢筋混凝土电缆沟,支架是否允许用适合尺寸的 膨胀螺栓固定在沟壁?
回复
绩优股
2015年01月30日 18:55:36
7楼
补课呀,,,,,
回复
dianqipanli
2015年01月30日 19:55:50
8楼
wboy8759 发表于 2015-1-30 16:45 钢筋混凝土电缆沟,支架是否允许用适合尺寸的膨胀螺栓固定在沟壁?我们这里施工都是使用膨胀螺栓固定,方便。
回复
卡卡西585
2015年01月30日 20:06:13
9楼
路过,看看~
回复
hanzhg54
2015年01月30日 20:08:54
10楼
双侧支架错开布置不是好办法,并不会增加通道宽度,还是对称布置好。
能单侧布置尽量不要双侧布置。
回复
wboy8759
2015年01月30日 20:42:15
11楼
dianqipanli 发表于 2015-1-30 19:55 我们这里施工都是使用膨胀螺栓固定,方便。是啊,俺这边数千米的电缆沟也大量使用膨胀螺栓固定,一个支架打3个栓。
回复