关于电缆沟内支架设置的提问。
chogodang
chogodang Lv.3
2015年01月30日 09:33:13
只看楼主

我是一个菜鸟,正在学习中,问题多多,还望各位不吝赐教。因为是在小设计院,所以土建什么也要做。做到电缆沟内双侧布置支架时,问题来了。新手设计最先开始参照图集,按照规范 。其中12D101-5中关于电缆沟内双侧布置,中间的通道宽度有上表的要求。图集中的图纸是这样的,这时候问题来了。设计院的老师傅教我这样做。双侧布置,下面的图是俯视图,意思是两侧支架错开布置,从剖面图看,两侧间通道宽度很小。

我是一个菜鸟,正在学习中,问题多多,还望各位不吝赐教。
因为是在小设计院,所以土建什么也要做。
做到电缆沟内双侧布置支架时,问题来了。
猎豹截图20150130091845.png
新手设计最先开始参照图集,按照规范 。
其中12D101-5中关于电缆沟内双侧布置,中间的通道宽度有上表的要求。
猎豹截图20150130092110.png
图集中的图纸是这样的,这时候问题来了。

设计院的老师傅教我这样做。
电缆沟断面图-Model.jpg

双侧布置,下面的图是俯视图,意思是两侧支架错开布置,从剖面图看,两侧间通道宽度很小。
这样做可以吗?这是第一个问题。
第二个问题是
图集中关于锚筋的设置是这样的。
猎豹截图20150130092248.png
与老师傅做的不一样。
猎豹截图20150130093220.png
老师傅这样做。
我查看了04G362预埋件图集。
图集中锚筋的设置是向内弯的
锚筋到底如何设置?这是第二个问题。
这是我的两个问题。
希望高手们不吝赐教

猎豹截图20150130091845.png


猎豹截图20150130092110.png


电缆沟断面图-Model.jpg


猎豹截图20150130092248.png


猎豹截图20150130093220.png

免费打赏
qq_1422629568534
2015年01月31日 10:37:01
12楼
学习了!!!!!
回复
红谷
2015年01月31日 13:34:12
13楼
我们这里施工都是使用膨胀螺栓固定,方便。
回复
天下唯吾曹孟德
2015年01月31日 14:01:47
14楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-12-5 17:08 编辑

关于第一个问题,我坚持中间留400-500检修放缆的宽度,人好站。错开布置明显不会增加多少缆道..
第二个问题没关系的
回复
chogodang
2015年02月02日 08:19:08
15楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-1-31 14:01 关于第一个问题,我坚持中间留400-500检修放缆的宽度,人好站。错开布置明显不会增加多少缆道?即使参考往年 … 持续跟入学习
回复
chogodang
2015年02月04日 08:56:45
16楼
大家来参与讨论
回复
张叁疯
2016年04月07日 11:37:33
17楼
大家来参与讨论 很好!
回复
ly3206090130
2016年04月09日 13:32:31
18楼
大家来参与讨论 很好!
回复
qq_1492223843400
2017年04月15日 10:39:16
19楼
膨胀螺栓固定会不会破坏防水层?
回复
迅捷斥候提莫
2018年04月19日 14:39:23
20楼

楼主第一个交叉可以减少中间的检修通道间隔,个人认为错误,应该此处是走人的,且运行中的时候两侧支架上都放满电缆,无法错位躲开,而且沟越深,通道应该越宽~