水泵问题
caogangby
caogangby Lv.2
2010年08月21日 16:43:46
来自于闲聊茶吧
只看楼主

新手发帖,呵呵前些天工程部装了一个水泵,和一个电接点压力表一起,希望能在出水处关闭时能让水泵自动停止转动,但是不管怎么调压力表上的上下限压力值,都不能达到这个目的,但是随后在电接点压力表和水源之间加了一个单向阀,这个问题就解决了额,能自动让水泵停止转动这是怎么回事呢?呵呵,希望大侠们能帮我解决这个问题

新手发帖,呵呵
前些天工程部装了一个水泵,和一个电接点压力表一起,希望能在出水处关闭时能让水泵自动停止转动,但是不管怎么调压力表上的上下限压力值,都不能达到这个目的,但是随后在电接点压力表和水源之间加了一个单向阀,这个问题就解决了额,能自动让水泵停止转动
这是怎么回事呢?呵呵,希望大侠们能帮我解决这个问题
免费打赏
lys-00
2010年08月22日 07:44:07
2楼
不太懂啊:) :) 。。。。。
回复
ljty_2006
2010年11月11日 19:20:13
3楼
不错,学习一下,先保存再慢慢看。
回复
wyk2705301
2010年11月11日 21:57:50
4楼
能详细说明水泵、电接点压力表、水源、单向阀四者之间的关系吗?也就是是什么顺序?,是不是按水源、水泵、单向阀、电接点压力表这样的顺序布置的!如果是就好解释了。

[ 本帖最后由 wyk2705301 于 2010-11-11 22:04 编辑 ]
回复
user1000
2010年11月12日 10:04:47
5楼
你的问题太专业,我们不大懂
回复
tzy068
2010年11月12日 14:22:44
6楼
到处见到你这句话的帖子,换个新词。
回复
mqh003
2010年11月12日 21:12:34
7楼
谁加的单向阀?
回复
孤行听雨
2010年11月15日 13:55:28
8楼
楼主说的是否是自动控制进水的阀门!