请教高人:某库房冷负荷253KW,请我怎么选择组合式空调机组啊?能否给出详细的步骤啊?
请教高人:某库房冷负荷253KW,请我怎么选择组合式空调机组啊?
能否给出详细的步骤啊?
22楼
组合式空气调节器一般是根据风量和冷量选择(简化),请问:这个冷量是不是冷负荷?或者组合式空气调节器的额定冷量是它的额定制冷量吗?
回复
23楼
把你需要的风量,冷量,余压和需要的功能段告诉我,我帮你做,
我是做末端的。
回复
24楼
好帖,长见识,谢谢“喻家山下”。
回复
25楼
好帖,这个话题不应这么冷淡,还有很多细部的东西未谈呀,比如冷量的计算,盘管的构造,加湿呀,风机的机械要求呀,检修灯门窗啦,各种构成的品牌呀,让帖子在活跃些吧
回复
26楼
电子行业用的工艺性空调机,还有生物医药等行业用的空调机,都对机组有严格的要求的,希望大虾尤其知名品牌的制造部的专家来此多多交流
回复
27楼
喻家山下?
校友啊
回复
28楼
先学习了,呵呵,都快忘记了!
回复
29楼
根据计算出的负荷,设定新风量 通过设定送风状态(温度,湿度) 与室内空气状态点(温度,湿度) 计算出 所需风量确定空气处理过程 从而计算出空调机组所需冷量。通过风量 冷量 综合考虑选型,当然还需计算出所需风压。 确定的数据越多,从选型越精确 。 机组的功能段的选择,要根据你的需求 混合段 过滤段 盘管段 加湿段 加热段 风机段 送风段 。根据不同要求选择不同的组合方式。
回复