关于组合式空调机组的选择
whispering
whispering Lv.3
2005年12月07日 13:49:44
来自于中央空调
只看楼主

请教高人:某库房冷负荷253KW,请我怎么选择组合式空调机组啊?能否给出详细的步骤啊?

请教高人:某库房冷负荷253KW,请我怎么选择组合式空调机组啊?

能否给出详细的步骤啊?
免费打赏
秋韵之临
2005年12月07日 13:53:47
2楼
1.查样本 2.对参数 3.选定
回复
whispering
2005年12月07日 14:50:10
3楼
要参照那些参数选择啊?
是风量还是冷量?
回复
guocaixia2005
2005年12月09日 15:49:59
4楼
样本上有风量对应的冷量,分别有4排表冷器、6排表冷器、8排表冷器时对应的额定冷量。
回复
airspacecn
2005年12月09日 20:24:53
5楼
确定风量、冷量、风压、功能段。其它就让厂家做吧
回复
pxyong2008
2005年12月09日 22:03:16
6楼
回复
wangn125
2005年12月14日 10:15:44
7楼


主要参照风量,你光得出冷量还不行,得把送风量计算出来,选定机组时得参照冷量是否满足!
回复
zys0000
2006年02月04日 13:56:30
8楼
组合式空气处理机组通常包括均流段、过滤段(粗、中、高效)、表冷段(或淋水段)、加热段、加湿段、送风段、回风段、中间段及消声段等。设计人员可以根据冷(热)负荷、送风温度、送风湿度、噪音等参数灵活选用标准段或标准构件加以组合。它具有处理风量大、空气品质高、节能等优点。
一个好的空气处理机组应该具有占用空间少、功能多、噪音低、能耗低、造型美观、安装维修方便等特点。但是由于其功能段多、结构复杂,要做到顾此而不失彼,全面兼顾,就要求设计人员在材质、制造工艺、结构特性、选型计算时多方比较,方能取得较为满意的效果。
回复
zys0000
2006年02月04日 13:57:45
9楼
几点经验:
1 保温性能
空气处理机组壁板一般采用双层彩色钢板或冷轧钢板粉末喷涂 (底板内侧板有的采用不锈钢制成),中间的保温材料多为聚氨酯发泡或阻燃性离心玻璃棉。如果单从导热系数、吸水性和密度来看,二者均是较好的保温材料。但由于空气处理机组在运行过程中,送、回风机高速运转,箱体振动比较大,而玻璃棉的质量轻,结构中有较大间隙容易因长期振动而出现脱落,导致导热系数急剧增大,失去保温作用,从而造成空气处理机组壁板结露,使送风温度偏高。
回复
zys0000
2006年02月04日 13:58:16
10楼
2 漏风率
大多数空气处理机组厂家的箱体结构都是由面板与铝合金框架或角钢焊接框架组合而成。箱体密封处理也是选型时应引起高度重视的一个方面,因为如果漏风率过大会产生两种后果:一种是由于漏风过多导致送风量不足;另一种是导致处于负压的空气处理室漏风。在夏季,这会使未经处理的热湿空气进入送风系统,使机器露点不能满足设计要求,送风温度参数也就无法得到保证。国家技术监督局发布的《组合式空调机组》(GB/T14294-93)制造规范中规定:“机组内静压保持700Pa时,机组漏风率不得大于3%”。有的生产厂家在空气处理机组框架上开有燕尾型密封槽,并配上相应的橡胶密封条,在额定工况下,可以保证漏风率小于2%。
回复
zys0000
2006年02月04日 13:58:31
11楼
3 表面冷却器选型计算
表冷器盘管结构为铝质翅片经胀管机与铜管胀接。铜管的壁厚、铝箔的厚度随厂家不同而略有差别,一般铜管壁厚为0.2~0.6mm,直径为7~16mm,铝箔厚度为0.15~0.20mm。值得注意的是不同厂家在进行表冷器计算时选择的翅片间距有较大的差别。以某系统为例,处理风量为79 000m3/h,冷量831kW,甲厂采用的方案为降低表冷器翅片间距(约1.8mm),加大换热面积;乙厂采用的方案为选取常规翅片间距(约2.5mm),采用两级表冷段串联形式,延长换热时间。两种方案在风机功耗、水阻、断面尺寸等方面都有各自的优缺点。前者可能造成风阻较大从而加大风机功耗,后者可能会加大机组尺寸和水流阻力。