求助一个老问题:ZR-BV导线 能不能敷设在 梯级桥架(非封闭金属线槽)中?
whatr
whatr Lv.12
2010年08月21日 13:14:54
只看楼主

论坛http://b.co188.com/content/viewthread.php?tid=96728&extra=%3D1&ofid=1796&page=1这里有2005年1月初的老帖ttt001 老周 大鼻山 雨过天晴 等多位资深版主都发表了意见因为梯级桥架散热较好,重量轻,在设计院广受欢迎。梯级/网格/有孔托盘 桥架能否敷设BV线 或者其他的 比如综合布线6类四对对绞线。

论坛 http://b.co188.com/content/viewthread.php?tid=96728&extra=%3D1&ofid=1796&page=1
这里有2005年1月初的老帖
ttt001 老周 大鼻山 雨过天晴 等多位资深版主都发表了意见

因为梯级桥架散热较好,重量轻,在设计院广受欢迎。

梯级/网格/有孔托盘 桥架能否敷设BV线 或者其他的 比如综合布线6类四对对绞线。


第1点:防火

大鼻山说“ 当吊顶内采用梯级或有孔托盘桥架时,其内的线路实际上就是直接敷设于吊顶空气中;此时若再采用普通导线(可燃物),显然就不妥了,绝对就相当于把可燃物直接放置于吊顶之中了,也直接违反了“建规”第10。2。3条(强条)。换言之就是,吊顶里采用普通线缆时,不可敷设于梯级或有孔托盘桥架之中;不知道多少人犯了此条哇。但是若敷于槽式桥架,则无大碍了”

采用梯级或有孔托盘桥架放BV线,如果不是在吊顶内,可以吗?-------不做吊顶的场所很多啊-------------------求经验人士指点。

第2点:力学性能

从几家镇江、扬中的桥架厂家样本看,普通梯级桥架 直线段均为2m一节,中间的小横梁 有4个的,也有7个的,也就是0.3m,或0.5m给电缆设1支撑。
国外卡博菲桥架,类似。
0.5m跨距有些大,BV 2.5的线直接放在里面(不穿管) 可能会弯下去。
但0.3m跨距的 是否会明显的弯下去 不知道情况。--------------------------求经验人士指点。
免费打赏
whatr
2010年08月21日 13:16:15
2楼
求讨论。

版主帮我临时置顶一段时间吧。谢谢。
回复

相关推荐

APP内打开