求助两个问题:1、集中供热热网容水量以及锅炉容水量的计算 2、锅炉最大循环水量的计算谢谢各位指点!

求助两个问题:
1、集中供热热网容水量以及锅炉容水量的计算
2、锅炉最大循环水量的计算

谢谢各位指点!
免费打赏
metalheart
2005年12月08日 08:18:38
2楼
集中供热热网容水量根据管径和管网长度计算
锅炉容水量锅炉说明书上有
回复
hsscs
2005年12月12日 17:51:31
3楼
整个热水系统的循环水量
  G=1.1Q/1000(C2·t2-C1·t1) t/h
式中Q—供热总负荷,kJ/h;
C2—热水的比热,kJ/kg·℃;
t2—热水温度,℃
C1—回水的比热,kJ/kg·℃;
t1—回水温度,℃。
  1.1—管网热损失的附加值。
回复
lwjlwj
2005年12月12日 23:09:21
4楼
楼上马谷朋友的公式的不是很准确:
管网热损耗及漏损系数分架空、沟埋、直埋,其数值取值有差别,且已包含在供热总负荷Q中,不需另乘。
循环泵计算流量:G=3.6*Q/C(tg-th) t/h
Q—供热总负荷,kw
C--水的比热,kJ/kg·℃;
回复
hsscs
2005年12月16日 11:16:43
5楼
我们再探讨一下这个问题。
  本人在3楼所列公式(简称式1)是中国工业建筑出版社出版、航天工业部七院编《工业锅炉房设计手册》(第二版)中的,未作修改。该出版社另外出版的《简明建筑设备设计手册》上的公式(简称式3)也与4楼版主列的公式(简称式2)不同:
    G=3.6K·Q/[4.187×1000(tg-th)]=0.86K·Q /(tg-th) t/h      (3)
式中K—考虑管网、散热器漏损系数,一般取K=1.05~1.10;其他符号说明同前。
  式1将不同温度下的水的比热认定为不同,主张取不同的值,相对准确;但麻烦。式2和式3将它取为定值,属粗略计算,但符合工程设计的要求。
  式1将系数1.1作为热网热损失的附加值,与式3基本一致,在总负荷中不考虑损失。式2将管网热损耗及漏损系数分架空、沟埋、直埋分别取值,包含在供热总负荷Q中,不需另乘。道理一样。
  实际上,用任何一个公式计算都可以,都符合工程设计的要求。因为,工程设计并不是科研计算,都是概算而已,不必十分精确;但计算之后选择泵的流量时,都应适当提高所计算的流量作为泵的额定流量,偏小或“正合适”是不可靠的。事实上,100%合适的泵流量值几乎不会出现,因为泵的流量值往往是按若干立方米每小时的模数突变的;故工程设计计算并不要斤斤计较。
  另外,对于泵,推广变频技术倒是件好事。因为长远看,能节电,运行费用低,且能少出故障。
  以上所言,纯属个人偏见,请大家批评。
回复
cqt6072
2006年02月28日 20:49:45
6楼
谢谢各位指点!
回复
zhukuiweihygs
2006年03月11日 19:38:37
7楼
锅炉最大循环水量与运行压力有关,你只要知道锅炉最小的循环水量就可以了
回复
cqt6072
2006年03月15日 12:11:30
8楼
那锅炉最小的循环水量是怎么计算的啊?
回复
flyingbird
2006年03月16日 14:44:53
9楼


循环水量与温差和热负荷有关,你的观点,如何解释?