800KVA的变压器中性点接地,应该选好大的线吗?
snow_119
snow_119 Lv.2
2005年12月06日 18:36:03
来自于变压器
只看楼主

如题。。。。

如题。。。。
免费打赏
jia-1979
2005年12月06日 19:59:43
2楼
120-150的铜线应该差不多吧,大概是配600/5的互感器吧.变压器的不平横按20%计算就是小于300A
回复
s9
2005年12月06日 20:07:21
3楼
支持2楼。
回复
3722452
2005年12月06日 20:13:52
4楼
2楼的思路不错。不过我觉得线径是否小了一点。240怎么样?我也拿不准也。
回复
snow_119
2005年12月06日 23:28:24
5楼
楼上的朋友呀,我不是说的零线要配好大的规格呀。我的意思是,变压器中性点直接接地需要好大的裸线呀。。。急切中。。。。
回复
bqg
2005年12月07日 09:00:24
6楼
根据03D201图籍可查,800KVA变压器中性点直接接地需要1*95裸铜绞线.
回复
lhc199725
2005年12月07日 11:43:12
7楼
回复
snow_119
2005年12月07日 13:11:43
8楼
谢谢6楼的朋友。。。。
回复
supersuper
2005年12月07日 14:14:05
9楼
按PEN线的截面选择
回复
zzdlm_cn
2005年12月07日 14:23:53
10楼
根据PEN线或则N线选择。
回复
snow_119
2005年12月08日 13:30:37
11楼
要的了,这么大吗?。。。。有什么计算公式没的吗?那为朋友请提供吗。。。多谢先!