建筑一般需要从市政管引来两条给水管道,不知道怎么操作法?是市政管道施工的时候就已有预留口吗,还是接管的时候须将市政管停水,将市政管切断,安装三通??? 请有经验的告诉一下,多谢

建筑一般需要从市政管引来两条给水管道,不知道怎么操作法?是市政管道施工的时候就已有预留口吗,还是接管的时候须将市政管停水,将市政管切断,安装三通???

请有经验的告诉一下,多谢
免费打赏
x411
2010年08月24日 17:20:05
12楼
这个分情况吧,如果规划做得很好那就有预留接口,但有时不一定有接口或者接口位置不合适。这就需要重新加接口,势必会造成局部停水的局面。但夜间操作应该影响不大。
回复
tjy200011
2010年08月24日 20:55:39
13楼
一般都有预留,不过有时候并不合适,这就需要重新加接口,这就需要局部停水,但夜间操作应该影响不大。
回复
sshming
2010年08月25日 10:18:08
14楼


学习了。
有没有图片?看下怎么施工。
回复
warrior
2010年08月27日 07:42:30
15楼
:handshake :handshake :handshake 一般都是预留接口吧 看大家的回复学到很多
回复
wuban
2010年08月27日 10:53:10
16楼
以前还真没想过这个问题,实际问题还是需要实践来解决啊
回复
feishiliuxing
2010年08月27日 10:56:46
17楼
基本上是停水开孔,加三通很浪费时间的
回复
ggaolei
2010年08月27日 15:15:02
18楼
嗯,我也想知道呢,要找供水公司协调吧
回复
gjw5977
2010年08月27日 18:27:00
19楼
市政将管切断,安装三通、阀门,接入室内。
回复
s_s_c
2010年08月29日 08:27:04
20楼
主管管径较大,支管管径小于100mm时直接开口焊接,否则需加加强环形钢板。若为铸铁管,需加三通。
可以不断水施工。
自来水公司可以施工的
回复
dongbao1105
2010年08月29日 09:23:37
21楼
引用8楼的,归纳如下:
1.可以停水施工。加设三通连接支管,或采用套管三通,打孔与支管连接,根据不同管材采用合适的连接方式;
2.不停水施工。采用哈夫节,密闭式打眼机引接,特殊短节引接小支管;
3.不停水施工。如果市政管线预设支管距离不远,可以从支管接过来;
停水施工方式建议在用水低谷时段如夜间进行,且保证主管两侧最近的阀门关闭,减小施工停水面积。
回复

相关推荐