如何从市政给水管接出支管???
hmong
hmong Lv.2
2010年08月17日 16:36:41
只看楼主

建筑一般需要从市政管引来两条给水管道,不知道怎么操作法?是市政管道施工的时候就已有预留口吗,还是接管的时候须将市政管停水,将市政管切断,安装三通??? 请有经验的告诉一下,多谢

建筑一般需要从市政管引来两条给水管道,不知道怎么操作法?是市政管道施工的时候就已有预留口吗,还是接管的时候须将市政管停水,将市政管切断,安装三通???

请有经验的告诉一下,多谢
免费打赏
wangychbest
2010年08月29日 23:06:24
22楼
谢谢 楼主分享工作经验~
回复
wuxiaoli1126
2010年08月30日 10:27:06
23楼
要看周边的情况了,一般主管上是不允许开口的,一般都是由预留井的,接到预留井上就好了!
回复
xuqiyong2004
2010年08月31日 08:20:17
24楼
市政管网在设计时考虑好了支管处设置检修阀门的
回复
wrcwsb
2010年08月31日 10:23:43
25楼
市政给水总管按设计在支路上预留的接口,可咨询自来水公司你的项目附近合适接口的位置。
破管或偷接水管,最终会得不偿失
回复
wl503161759
2010年09月01日 13:08:48
26楼
一般是预留的 省的往后麻烦
回复
zjszsw
2010年09月01日 15:31:44
27楼
现在可以不停水施工,具体我也没见过。
回复
qiubin356
2010年09月03日 14:48:06
28楼
8楼21楼说的都不错,关键是找谁施工,自来水公司,和专业的抢修单位都可以在不停水的情况下从干管接出支管,不过只有通过管道的产权单位才可以施工
回复
xieyandong
2010年09月04日 16:27:45
29楼
一般100多米应当就有一个接户井 一个小区有一个进水口就可以了。
回复
n3705cn
2010年09月05日 00:53:15
30楼
我也想过这个问题啊。无论如何,我想要安装支管的这段管子必须停水的。
回复
n3705cn
2010年09月05日 00:53:47
31楼
我也想过这个问题啊。无论如何,我想要安装支管的这段管子必须停水的。
回复

相关推荐