如何从市政给水管接出支管???
hmong
hmong Lv.2
2010年08月17日 16:36:41
只看楼主

建筑一般需要从市政管引来两条给水管道,不知道怎么操作法?是市政管道施工的时候就已有预留口吗,还是接管的时候须将市政管停水,将市政管切断,安装三通??? 请有经验的告诉一下,多谢

建筑一般需要从市政管引来两条给水管道,不知道怎么操作法?是市政管道施工的时候就已有预留口吗,还是接管的时候须将市政管停水,将市政管切断,安装三通???

请有经验的告诉一下,多谢
免费打赏
simuy
2010年08月17日 20:22:20
2楼
我也想过这个问题啊。无论如何,我想要安装支管的这段管子必须停水的。
回复
h3g
2010年08月17日 20:39:56
3楼
关闭阀门停水,安装三通,通常夜间进行。
回复
h3g
2010年08月17日 20:40:57
4楼
也有预留的,但是一般位置不一定合适。
回复
applepean
2010年08月18日 15:28:33
5楼
除非区块规划做的很好的才会预留的很准,而且一般市政管道上最多每隔5个消火栓会设置检修闸门的,把两端闸门一关,不会造成大面积停水
回复
ljh19991220
2010年08月21日 23:54:41
6楼
现在可以不断水开口的,一般自来水公司都能做的
回复
yyk6145
2010年08月22日 11:29:16
7楼
主管管径较大,支管管径小于100mm时直接开口焊接,否则需加加强环形钢板。若为铸铁管,需加三通。
回复
toyoke
2010年08月23日 15:16:22
8楼
1.可以停水施工,加设三通或打孔采用套管三通
2.不停水施工,采用哈夫节,密闭式打眼机引接,特殊短节引接小支管
方法应该是很多的,呵呵
回复
luofengguang
2010年08月23日 15:36:08
9楼
我们这都是预留的 市政规划处均有预留 各处的市政工作方式应该不一样吧
回复
丹桂飘香
2010年08月23日 16:52:21
10楼
一般市政管网设计时就应该对未预见供水区域留下接头和阀门的吧。。:)
回复
梦想成真321
2010年08月23日 17:53:56
11楼
我们这里一般都有预留,不过有时候并不合适,我听说有时候会晚上断水开口加三通,也很快的
回复