住宅小区中的消防用电设备,除了水泵设备容量较大外,其余的消防电梯容量,楼梯间应急照明容量和楼梯间增压送风机容量,都是比较小的,如果在低压屏中为这些容量每个都设一个供电回路,个人感觉似乎有点浪费配电屏,所以我现在正在做的一个工程中,打算将一栋楼的电梯容量,楼梯间应急照明容量和增压送风机容量合在一起,即低压屏只出一个回路,然后在楼电井内设置配电箱,将其再分成3个回路分别供电,示意图如下:有几个问题想请坛子里面的大大给予解答
住宅小区中的消防用电设备,除了水泵设备容量较大外,其余的消防电梯容量,楼梯间应急照明容量和楼梯间增压送风机容量,都是比较小的,如果在低压屏中为这些容量每个都设一个供电回路,个人感觉似乎有点浪费配电屏,所以我现在正在做的一个工程中,打算将一栋楼的电梯容量,楼梯间应急照明容量和增压送风机容量合在一起,即低压屏只出一个回路,然后在楼电井内设置配电箱,将其再分成3个回路分别供电,示意图如下:
有几个问题想请坛子里面的大大给予解答
1.这个方案违反强规吗?如果违反,请再解释一下关于单独回路供电.
2.对于消防电梯容量,楼梯间照明容量,楼梯间增压送风机容量,是不是都属于非居民用电,可以一起计度吗?如果可以,那在楼梯间内的配电箱内增设一个计度表有无问题?如果不是都属于非居民用电,请告诉偶这3个分别属于什么类型的用电,电价如何?
2楼
今天我又看了下04DX003<民用建筑工程电气施工图设计深度图样>,里面15页的AP1配电箱其实就是我上面提到的配电方式,这样看来,应该是不违反强规的了,就是计度的问题,这三种容量都是用一个电价来计度的吗?
回复
3楼
规范说得是不要和非消防负荷同回路。
回复
4楼
根据民规,电梯应单独回路,但没解释是否非得从配电室单出线;根据高规,消防负荷要单独回路,条文解释说必须从配电室单出线。
所以本人认为,一楼方案可行。
关于计量,山东地区的规定是居民单计,动力单计,非居民用电单计,楼道应急照明应为非居民用电。在我们地区,本工程应急照明应单设表,风机和电梯可共用动力表
回复
5楼
综合楼上几位的说法,是不是应该风机和电梯可以用我的方案供电,但是应急照明箱应单独回路供电,以便计度.这样我又有两点想法:
1.考虑节约配电屏回路,能不能把几栋楼的应急照明容量用一个回路供电,在楼电井内采用穿刺线夹分路.或者同方案一样,在负荷分布点的中心位置再设置一个总进线箱,然后由进线箱分路.如果采用第二种方案,可能楼电井空间不够,箱子太多,放不下.
2.现在的民用建筑,一般都是双电梯,一个消防电梯,一个普通电梯,是不是可以将消防电梯用的市电回路先接入消防电梯配电箱,然后再由消防电梯配单箱内增加一个回路,供给普通电梯配电箱,这样好处是可以减少低压屏出现回路,坏处是考虑到断路器分级保护问题,可能造成消防电梯配电箱进线断路器过大.为了解决这一问题,可以采用在市电供电回路上采用穿刺线夹或预分支电缆分路的做法.
以上两点想法,不知道有违强规吗?现在最主要的就是强规了,如果不违反强规,那就没问题了,还请大家多提建议.谢谢
回复
6楼
怎么有人看,提建议的这么少?大家还是讨论下阿~~~!!作设计就是要在满足规范的前提下,尽最大可能节约经济成本阿~!!
回复
7楼
不能沉了,顶
回复