感觉有点太简陋了,建议还是加个负荷开关加熔断器保护比较把握!
回复
3楼
请问你们做的GGD都是4个一套吗? 进线 出线 计量 补偿 我记得我们做的都是3个一套 进线 出线+计量 补偿 有区别吗
回复
4楼
进线柜左边上下两排 红绿黄 灯是做什么的呢,问问
回复
5楼
变压器进线侧是有一负荷开关,还没装呢;在广东东莞地区计量柜一定要单独做一台柜;进线柜左侧那两排等为:上一排试点电源指示,下一排为发电电源指示。
回复
6楼
还有没有照片呀,你的变压器做不做防护外科呀,我以前遇到过老鼠爬到高压排上,高压怎么做,墙上装负荷开关?
配电房环境也不行,做个环氧吧
回复
7楼
高压的保护呢?变压器的防护也没有。
回复
8楼
还没有弄好嘛,是半成品~
回复
9楼
如果高压电源搭接点很近的话,进线杆上有保护开关,那么变压器室内不用再装保护设备。
回复
10楼
变压器高压进线还缺隔离开关这个应该补上,还有变压器的平台应该做的有点不利于通风吧。
回复
11楼
不知道你们那地方315的变压器要求装真空断路器不...
回复