厂区室外消防用水量为40L/S,怎么设两个进水口?
lilining
lilining Lv.2
2005年12月02日 15:04:51
只看楼主

厂区室外消防用水量为40L/S,怎么设两个进水口?在厂区面外的同一条街道那根市政给水管网上相隔50米的地方引出两个进水口,这现实上算不算两个进水口?我的师傅说这样不算,要在不同的市政给水管网上分别接出那才算!不知道对否?我遇到不少的厂区的四周都只是有一街道,我都是从一根市政给水管网上相隔一段距离就设两个进水口的!!!谢谢!

厂区室外消防用水量为40L/S,怎么设两个进水口?在厂区面外的同一条街道那根市政给水管网上相隔50米的地方引出两个进水口,这现实上算不算两个进水口?我的师傅说这样不算,要在不同的市政给水管网上分别接出那才算!不知道对否?我遇到不少的厂区的四周都只是有一街道,我都是从一根市政给水管网上相隔一段距离就设两个进水口的!!!
谢谢!
免费打赏
hong103
2005年12月02日 15:23:36
2楼
你师父说的不对。。可以从同侧接市政给水管上,不过有距离要求
回复
lilining
2005年12月02日 15:29:29
3楼
那是多少呢?
回复
lilining
2005年12月02日 15:29:38
4楼
谢谢
回复
qdwh66
2005年12月13日 12:29:51
5楼
最好从两条市政给水管道引入,但我们这里的消防局要求必须从两条市政给水管道引入。我看你的情况特殊,可以和消防局沟通一下,如他们同意,则可,不同意,那就要设消防水池了。
回复