如:一座八层的住宅楼,A.首层是敞开式车库,三类的,消防栓系统用水量为10L/S,B.住宅室内消防栓用水量为5L/S,则整个系统的消防用水总量是A+B=15L/S,还是取其中最大的(A)-10L/S作为消防用水总量.
如:一座八层的住宅楼,A.首层是敞开式车库,三类的,消防栓系统用水量为10L/S,B.住宅室内消防栓用水量为5L/S,则整个系统的消防用水总量是A+B=15L/S,还是取其中最大的(A)-10L/S作为消防用水总量.
2楼
15L/S........................................................
回复
3楼
10L/s 另外8层住宅为什么室内消防栓用水量为5L/S?按规范应该是10L/s
回复
4楼
九层以下的住宅按建规来做
回复
5楼
取10L/S就可以了
回复
6楼
再问一下:如果这一八层楼高26米,首层是敞开式车库大于1000平方,那按高规这是综合楼吗?
回复
7楼
没人注意吗?自己顶.
回复
8楼
10L/S
回复
9楼
再仔细看了看规范的条文解释,"两个地方不属于同时需要消防用水的”,取最大的就行。
谢谢各位的意见。