高规4.3.5要求楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于1.5倍。 如果建筑方案较规则,那么该条很容易满足,但现今随着建筑理念的不断发展,平面较不规则的高层建筑层出不穷(想搞死做结构的)。那么对于高规4.3.5条则较难满足,常常是超过1.2倍的不宜限值。我在做了几个18层,高度60m的不规则高层住宅后,有了一些心得。 要满足该条高规,在结构抗侧力构件布置时,应尽量对称,均匀。这是第一步。
但往往因建筑条件的限值,完全对称是不可能的(看来做建筑的还是想搞死做结构的),那么只有在计算一次后进行调整。切记切记,该条只与平面布置是否均匀有关,切不可认为是抗侧力不足而全面增加剪力墙或柱。调整的方法是:模型建好后计算一次,如果超出1.2限值,PKPM上会告诉你是第几号节点的构件侧移最大,你可以丛SATWE的第一步中“图形检查与修改”下的“各层平面简图”中找到那个节点对应的抗侧力构件,并针对其加强,(记得每个标准层都要)然后在计算,这次一定比第一次好些了,接近1.2了(如果小于1.2那么恭喜你),然后再重复刚才的步骤,一直到小于1.2为止。这样有目标的调整,比盲目的试算好得多。对于更高的建筑该调整方法是否可行,因我没有做过,不敢乱说(哪位出事了进去,让我送饭就不好办了)希望大家试试,并把结果告诉我,谢谢了。
12楼
我还想问一下各位 高规4.3.6条楼板开洞面积超过楼面面积的30%,建筑方案是这样要求的,请问各位怎样调整? 先谢谢啦!
回复
13楼
如用GS如何调整呢?
回复
14楼
你是高手中的高手.
回复
15楼
好崇拜各位高手啊
回复
16楼
强
不是强
是太强了
好好学习,天天向上
回复
17楼
请教一下,如何找到刚度最大的点?
回复
18楼
方法很好.我试了一个模型,调整JmaxD节点处墙或柱的刚度,位移比很快满足.
谢谢楼主!
10楼的主意更高,不知如何实现?
回复
19楼
向大家学习!
回复
20楼
我也补充一下:
1.位移角和位移比的调整是结构分析的重点和难点,不管是剪力墙结构还是框架结构,基本上都可以采用楼主和10楼兄弟的做法。
2.一般情况下,剪力墙结构中,位移角和位移比的超限并不单纯是某个节点刚度不足引起的,而是由扭转引起的,所以说不管是把弱的地方调强,还是把强的地方调弱,都是希望结构的刚度均匀。在pkpm结果显示的第一步里面,有刚心和质心的位置信息,可以参照其信息,尽可能地把刚心和质心的位置调到比较接近,以解决其扭转问题。
3.一般强况下,框架结构中,建筑方案会较合理布置柱网,结构体系都较为均匀,位移角的问题比较突出,常用解决方法:
1)与建筑专业及甲方协商,加大柱截面,或者局部加大柱截面(比如层高较大层的柱或角柱),这是最直接有效的方法;
2)如果条件不允许加大柱截面,可以尝试加大梁截面,但是此时需要注意两点,第一,保证体系较为均匀,第二,注意避免出现强梁弱柱。
3)如果不能以增大截面的方式增加结构体系的刚度,就需要考虑以减小计算长度的方式增加刚度了,比如,一般首层层高较大,而地质和抗冻情况又决定了基础要深埋,此时可以考虑零层做厚板,在±0.000处勘固首层柱。总之是在刚度较弱处加侧向支撑,减小计算长度。
4)最后一招,仔细计算荷载,将荷载减到最小。
首次发帖,卑微经验,欢迎谈论。qq:18605251
回复
21楼
请问,有的时候中间层位移不够,只建一个标准层,位移比能控制好吗?
还有,如果是框剪结构,剪力墙的布置会影响节点的位移,怎麽知道剪力墙布置的合理了,然后,单纯的调节点?