关于消防强切的问题。
jinhu0516
jinhu0516 Lv.4
2005年12月01日 15:17:58
只看楼主

《火灾自动报警系统设计规范》的6.3.1.8里规定火灾确认后应切断相应部位的非消防电源,这是大家都很清楚的事情。可这两天我碰到了一个难题。最近我做了一个人防工程,在住宅的地下二层,人防内有各种风机和污水泵(不是消防电梯井的),人防办的人要求都要配双电源互投。这个要求很合理,但它们都是非消防设备,还需要强切。 所以我既给它们设了双电源,又在上一级的配电柜里设了强切。 事后,我总觉得特别扭,希望各位大虾发表一下意见。

这不完全是消防问题,也跟配电有关,大鼻山手下留情啊。
免费打赏
chshchy
2007年02月02日 11:54:33
32楼
火灾时切除非消防负荷是为了保证消防负荷用电通畅,不至于发生消防设备欠压不启动问题。

把话说远一点,普通人防是防空避难场所,如果是战时地下指挥所等地方,嘿嘿,可能就没消防和非消防的概念了,全部都是“消防负荷”。

当然,这种工程我们怕是不容易遇到吧。。。
回复
snoopy_gg
2008年10月07日 16:15:32
33楼
看了大家说来说去的觉得电的水比较深,搞了5年多的电,还是觉得学的还很多。真后悔自己基础没打好啊,自己回家啃课本去。
回复
cqly7788
2008年10月07日 17:56:08
34楼
桥归桥,路归路,各是各的
回复
elc_xiaojia
2008年10月07日 18:57:02
35楼
各位前辈的道理和见解我觉得能够明白80%,但是强切是什么意思?希望高手能够解答,还有怎么样设计呢?
回复
yam
2008年10月09日 15:25:06
36楼
根据《GB13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行》潜水泵末端控制箱内的配电回路需设RCD保护,并应根据负荷性质设动作型或报警型(用在消防设备),请问各位平时是这样做的吗?
回复