请问各位行内人士,我公司打算在负三层配置冷却水泵,冷却塔却安置在28楼,楼层高度约4.2米/层,请问我们配置的冷却水泵需要多大功率,扬程多少??
请问各位行内人士,我公司打算在负三层配置冷却水泵,冷却塔却安置在28楼,楼层高度约4.2米/层,请问我们配置的冷却水泵需要多大功率,扬程多少??
2楼
流量呢?没有流量如何知道功率?
回复
3楼
居然没有高人指点啊,这么好的问题。
回复
4楼
你给的数据不全啊,起码要主机的冷凝器扬程+沿程阻力+局部阻力+水塔阻力!
回复
5楼
回复
6楼
以开式系统为例,先确定流量,定冷却塔进出水口高度差,定机组阻力,定管路阻力,定水泵阻力。水泵扬程就是阻力之和+水口高差,再选择合乎流量的就可以
回复
7楼
你的数据是不齐全的,最起码你要有冷凝器的压降和冷却塔的扬程以及供回水总长,以及冷凝器的流量才能进行水泵的选型。
回复