是否设通气立管?
luofei_11111
2005年12月01日 08:53:28
只看楼主

一个厂房的卫生间,只有一层,4.5m高,有4个大便器,3个小便器,两个洗手盆,是否需要设通气立管?

一个厂房的卫生间,只有一层,4.5m高,有4个大便器,3个小便器,两个洗手盆,是否需要设通气立管?
免费打赏
wx8001
2005年12月01日 09:27:09
2楼
个人感觉不需要啊
回复
passcctv
2005年12月01日 10:59:06
3楼
我也觉得可以不设
回复
neardespring
2005年12月01日 12:14:29
4楼
是否做通气立管我不清楚,但是我会算。按照楼主的条件,根据GB50015-2003 4.4.6的公式算得排水流量为2.53L/s。根据 表4.4.11-4 若采用100的立管只能满足约1.5L/s的流量(考虑排水高差4.5米左右)。若同样条件采用100的伸顶通气,立管流量则可以达到5.4L/s。不过若用150的立管不伸顶时就能满足大概3L/s左右的流量。楼主可以依靠技术经济比较来合理选取伸顶或者不伸顶。

结论:伸不伸顶要考虑条件提出理论依据,若总依靠经验,会发现它是把双刃剑。
回复
suntuolin
2005年12月01日 14:04:05
5楼

工厂的里面的排水不是很集中的,应该没有问题。我们的计算都是含有安全系数的。
回复
sgh625sgh
2005年12月02日 10:22:59
6楼
可以不设!!
回复
猪仙
2005年12月02日 10:25:56
7楼
不通气的生活排水立管最大排水能力
工作高度≤2m
DN100管道排水能力为3.80L/s
设计流量为2.29L/s,不用设伸顶通气。。。。。。。。。。。。。

回复
sbwforever
2005年12月02日 10:33:57
8楼
你一定要把上面你提到的所有卫生器具全部接到一个管道上吗?另外,你的卫生间在什么位置,1层?2层?3层?
回复
applan
2005年12月02日 10:35:11
9楼

楼主的卫生间应该在一层,
楼主提到的4.5也就是厂房层高。不是卫生间布置高度。
回复
neardespring
2005年12月02日 10:39:56
10楼
楼主好象说的是一个厂房的卫生间只有一层,高度是4.5米。看来表达和理解存在问题。楼主也不出来表表态!!
回复
zengjm
2005年12月02日 10:49:30
11楼
楼主未说明卫生间设于一层还是二层?按理说应该是设于一层

回复

相关推荐

APP内打开