一个厂房的卫生间,只有一层,4.5m高,有4个大便器,3个小便器,两个洗手盆,是否需要设通气立管?
一个厂房的卫生间,只有一层,4.5m高,有4个大便器,3个小便器,两个洗手盆,是否需要设通气立管?
12楼
是的,可以不设
回复
13楼
伸顶即可。
回复
14楼
伸顶都不用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
15楼
爱怎么就怎么做去吧!D110可以连接8个蹲便器,自己去算吧!
回复
16楼
如果不是频繁使用很多的卫生间,接几个大便器都无所谓 只需核算一个
另外我想问问“拉风man”De110可以连接8个蹲便器的依据何在?什么假设条件
都没有?!假如8个蹲便器同时排我完全不相信De110能满足要求。
回复
17楼
同意7楼的观点。
回复
18楼
这个厂房的高度与设备排水没有任何关系。只需计算排水量选好排水管大小即可,没有设通气管的必要。
回复
19楼
相当于底层单独排放
回复
20楼
学习学习
真的很不好意思
请问一下2.5L/S的结论的具体算法是什么,为什么我算结果就相差一个小数点呢?
回复
21楼
横支管多长!????超过12米没?
回复