一个厂房的卫生间,只有一层,4.5m高,有4个大便器,3个小便器,两个洗手盆,是否需要设通气立管?
一个厂房的卫生间,只有一层,4.5m高,有4个大便器,3个小便器,两个洗手盆,是否需要设通气立管?
22楼
没超过就不用设,超过了就做
回复
23楼
如果不是频繁使用很多的卫生间,接几个大便器都无所谓 只需核算一个
另外我想问问“拉风man”De110可以连接8个蹲便器的依据何在?什么假设条件
都没有?!假如8个蹲便器同时排我完全不相信De110能满足要求。
????????????不对的!超过6个做环形通气
回复
24楼
相当于不通气的生活排水立管,同意。
回复
25楼
何不参见2003版技术处施中,关于不设通气立管时的,排水能力!
回复
26楼
没有必要
回复
27楼
这是对的, 符合规范的限制要求。
回复
28楼
卫生间是在一层吗?还是在4.5米位置?
回复
29楼
这是一层建筑的卫生间,这根排水管叫排出管,对于一层建筑,按给排水规范要求是同卫生洁具个数.长度没关系,主要是按7楼所讲的去做就行.
对于一层建筑的排水设不设通气管同建筑的卫生要求有关,主要看业主有无要求,否者按规范要求是可不设的.
回复
30楼
排水设不设通气管同建筑的卫生要求
回复
31楼
象这种情况假如设通气管还不好做吧?底层排出,本来就没有立管,通气立管哪来的啊?
回复