一个厂房的卫生间,只有一层,4.5m高,有4个大便器,3个小便器,两个洗手盆,是否需要设通气立管?
一个厂房的卫生间,只有一层,4.5m高,有4个大便器,3个小便器,两个洗手盆,是否需要设通气立管?
32楼
不伸顶排水管,有个表,是其最大排水能力的!
在规范及措施中有的!
回复
33楼
工厂排水计算按同时使用系数,大便器才5%,小便器大概33%,应该不用设!
回复
34楼
可以不设
回复
35楼
我觉得应该可以不需要设通气管。只要计算排水量选好排水管大小即可。我想问一下高度与设备排水没有任何关系?
回复
36楼
不用了!
回复
37楼
没有设通气管的必要.小问题,凭经验啦!
回复
38楼
就这事还值得讨论吗??
表4.4.11-4 不通气的生活排水立管最大排水能力
立管工作高度(m)
排水能力(L/s)
立管管径(mm)
50
75
100
125
150
≤2
1.00
1.70
3.80
5.00
7.00
3
0.64
1.35
2.40
3.40
5.00
4
0.50
0.92
1.76
2.70
3.50
5
0.40
0.70
1.36
1.90
2.80
6
0.40
0.50
1.00
1.50
2.20
7
0.40
0.50
0.76
1.20
2.00
≥8
0.40
0.50
0.64
1.00
1.40
注: 1 排水立管工作高度,按最高排水横支管和立管连接处距排出管中心线间的距离计算。
2 如排水立管工作高度在表中是列出的两个高度值之间时,可用内插法求得排水立管的最大排水能力数值。
3 排水立管管径为100mm的塑料管外径为110mm,排水管管径为150mm的塑料管外径为160mm。
回复
39楼
不设
回复
40楼
同意四楼意见
回复
41楼
一层的话,就不存在立管的问题了
直接用排水横干管排出就可以了
回复