单层28000平米丙类厂房生产工艺要求不允许划分防火分区,即便加喷淋也超出防火分区范围,这种情况下如何做才满足消防要求呢?消防部门推到设计身上,叫设计拿方案,我可没法。
单层28000平米丙类厂房生产工艺要求不允许划分防火分区,即便加喷淋也超出防火分区范围,这种情况下如何做才满足消防要求呢?消防部门推到设计身上,叫设计拿方案,我可没法。
12楼
学习了,我刚才把规范看了看,我平常只看水这一单元的阿
回复
13楼
让建筑想办法!
回复
14楼
分隔水幕比较靠谱
回复
15楼
单层厂房耐火等级为一级时,防火分区的面积是不限的(建规3。3.1条),故28000平米也是可以的,消防就按建规做,该做什麽做什麽
回复
16楼
8.5.7 建筑面积大于3000m2 且无法采用自动喷水灭火系统的展览厅、体育馆观众厅等人员密集场所,建筑面积大于5000m2 且无法采用自动喷水灭火系统的丙类厂房,宜设置固定消防炮等灭火系统。