乳制品厂房设计消防问题
zhanghaozhi
2016年01月08日 11:21:50
只看楼主

厂房建筑面积为5万平米,为生产,储存乳品的厂房,请问: 1、厂房的等级为丁类,厂房内部有成品库房10000m2(全自动高架仓库,丁类),冷库3000m2(丁类,温度低于0),包装材料库10000m2((丙类)货架高度4米),该厂房设置了消火栓系统,各库房与厂房之间用防火墙分隔,请问各个部分的消防系统设置应如何设置。 2、目前我是生产部分设置了消火栓给水系统,高架仓库和丙类库房设置了预作用自喷系统,这样做是否可行


厂房建筑面积为5万平米,为生产,储存乳品的厂房,请问:



1、厂房的等级为丁类,厂房内部有成品库房10000m2(全自动高架仓库,丁类),冷库3000m2(丁类,温度低于0),包装材料库10000m2((丙类)货架高度4米),该厂房设置了消火栓系统,各库房与厂房之间用防火墙分隔,请问各个部分的消防系统设置应如何设置。



2、目前我是生产部分设置了消火栓给水系统,高架仓库和丙类库房设置了预作用自喷系统,这样做是否可行



3、该厂房为洁净生产厂房,生产区内布置消火栓管道是否暗装?如不能安装有哪些措施可以用?



4、生产区的排水不能采用明沟,听新西兰老外说要设置防水隔断地漏,国内查了下温州有个厂子,不知是否可行,全是不锈钢的排水管(工艺设备排水管,主要是利乐灌装设备冷却水等)



5、奶罐清洗水是否需要经过特殊处理才能排入管网,如果是有哪些方法?



6、听甲方说伊利,蒙牛都没设喷淋,我这个如何规避啊?

免费打赏

相关推荐

APP内打开