单层28000平米丙类厂房生产工艺要求不允许划分防火分区,即便加喷淋也超出防火分区范围,这种情况下如何做才满足消防要求呢?消防部门推到设计身上,叫设计拿方案,我可没法。
单层28000平米丙类厂房生产工艺要求不允许划分防火分区,即便加喷淋也超出防火分区范围,这种情况下如何做才满足消防要求呢?消防部门推到设计身上,叫设计拿方案,我可没法。
2楼
28000不划分区,也太夸张了吧。
回复
3楼
做水的肯定没办法,让建筑想办法
回复
4楼
做水幕 建规3.3.1 注1 有具体的说明
回复
5楼
太有创意了
回复
6楼
这种肯定要做防火分隔水幕。做工业建筑的很多都要遇到这样的问题,有些大厂房,生产工艺要求有输送带什么的东西连成一条生产线,根本就做不起防火分区。人家建筑修来就是要用的,而人家用就要求不能分开,而按要求必须要做防火分区,这种一般都采用防火分隔水幕!
回复
7楼
做水幕 规范这条字很小 不注意还看不到呢
回复
8楼
特质防火卷帘可以吗???
回复
9楼
防火卷帘好像没用哈,万一卷帘下面有东西,卷帘就放不下去了。就起不到隔断作用了。
回复
10楼
:) :) 不错的文件的啊
回复
11楼
"这种肯定要做防火分隔水幕。做工业建筑的很多都要遇到这样的问题,有些大厂房,生产工艺要求有输送带什么的东西连成一条生产线,根本就做不起防火分区。人家建筑修来就是要用的,而人家用就要求不能分开,而按要求必须要做防火分区,这种一般都采用防火分隔水幕!这是正解,学习了,谢谢解答:) :victory:
'