1、戊类厂房和办公合建,中间防火墙分割,但属于同一建筑物,办公部分体积小,厂房很大。此时室外消防用水量按办公和厂房两种功能,分别按总体积取值吗? 这样消防用水量大很多啊。 室内消防用水量计算也按总体积取值? 感觉这种情况取总体积不大合理啊。 2、 防火规范1.0.4条:同一建筑内设置多种使用功能场所时,不同使用功能场所之间应进行防火分隔,该建筑及其各功能场所的防火设计应根据本规范的相关规定确定。
这样的话,办公部分设消火栓,此时厂房是否可以不设置?
另外, 消火栓7.4.3条,设置消火栓的建筑物,应每层均设置消火栓。 这样是不是冲突?