请教此类二级厂房消防水池容积为多少?
qq_1470965045027
2017年02月26日 10:25:28
只看楼主

丙类二级厂房,高25.1,室外25L/S,室内30L/S,没有自喷系统,市政2根进水管,消防水池容积为多少?刚入手给排水,求大神指教。

丙类二级厂房,高25.1,室外25L/S,室内30L/S,没有自喷系统,市政2根进水管,消防水池容积为多少?刚入手给排水,求大神指教。
为我们自己的
2017年02月26日 17:02:01
2楼
你看下4.3.1条,对比一下看看是否需要设水池,再看看4.3.4条.
如果按照你的数据计算的话,甲乙丙厂房火灾延续时间是三小时,3.6*25*3+3.6*30*3
回复
qq_1470965045027
2017年02月26日 21:17:07
3楼

是需要设置水池,但是室外的消防由市政给予 ,您说的那条式子 室外的那部分应该不用算上去吧 另外是不是还应该减去补水量啊 第一次接触望指点。。
回复
lock0570
2017年02月27日 09:12:58
4楼
你的厂房高度25.1?是不是单层?不是的话那已经是高层了,要上自喷了额
回复
qq_1470965045027
2017年02月27日 10:00:56
5楼
lock0570 发表于 2017-2-27 09:12 你的厂房高度25.1?是不是单层?不是的话那已经是高层了,要上自喷了额这是建筑的让我算的,还没到给排水部分,就让我先算水池容积…不是太明白,请指教
回复
给排水设计佬
2017年02月27日 12:25:01
6楼
超24m属高层丙厂了,怎么不设自动喷淋?
回复
给排水设计佬
2017年02月27日 12:26:11
7楼
mt01 发表于 2017-2-27 10:00 这是建筑的让我算的,还没到给排水部分,就让我先算水池容积…不是太明白,请指教30L/S*3h*3.6就是室内消火栓的一次灭火用水量,还要做喷淋啊。
回复
qq_1470965045027
2017年02月28日 14:41:47
8楼
给排水设计佬 发表于 2017-2-27 12:26 30L/S*3h*3.6就是室内消火栓的一次灭火用水量,还要做喷淋啊。那是:室内用水量加上自喷的吗?室外的因为市政满足所以不用算在里面吗,然后补水量需要考虑吗?望指教。。
回复
给排水设计佬
2017年03月01日 11:24:31
9楼
mt01 发表于 2017-2-28 14:41 那是:室内用水量加上自喷的吗?室外的因为市政满足所以不用算在里面吗,然后补水量需要考虑吗?望指教。 …室外消防及补水量不考虑了
回复

相关推荐

APP内打开