有关非开挖-顶管、拉管问题的请进。
bingoo777
bingoo777 Lv.3
2010年08月14日 08:43:20
只看楼主

在论坛里逛了不少时间,发现有很多人对这类问题不是太明白。我在这行业7年时间,接触了不少相关知识,我尽自己的最大努力希望能帮助到想了解此类问题的人!

在论坛里逛了不少时间,发现有很多人对这类问题不是太明白。我在这行业7年时间,接触了不少相关知识,我尽自己的最大努力希望能帮助到想了解此类问题的人!

DSCF0286.JPG


DSCF0307.JPG


DSCF0313.JPG


DSCF0312.JPG


DSCF0322.JPG


照片003.jpg


照片008.jpg

免费打赏
xjhaohan
2010年08月16日 22:56:54
22楼
只贴些图纸没什么用,希望楼主多用文字描述一下
只贴些图纸没什么用,希望楼主多用文字描述一下
谢谢
回复
zxffxm
2010年08月16日 23:22:07
23楼
如果是DN150的管道过马路顶管管径该为多少?我有一个工程 ,清单中给的是DN300的混凝土管,是不是DN150的管道无法施工 哟,我觉得顶管管径太小了
回复
李lost
2010年08月17日 02:00:55
24楼
真是好资料,我们这里顶管管顶一般考虑在道路油面以下4米,工作坑都设计了钢筋混凝土的井子,但是实际施工的时候,施工单位都是用混凝土砌块直接砌筑一个检查井,从来不这么规规矩矩的施工的,都不敢验收。
回复
bingoo777
2010年08月17日 08:09:54
25楼
现在的顶管技术已能在很多土质内进行施工,对于流砂土肯定是没有问题的。
1、若考虑施工成本问题,可以采取管道轴向降水,人工带工具管顶进(可改装为水力出土)
工作坑可以采用混凝土沉井构筑(可以不排水施工或降水施工辅助)。
2、要是工程较严格、更安全考虑,可以采用泥水平衡法顶进(无需降水),工作井构筑考虑SMW工法(无需降水辅助施工,预先封底)。
现有顶管施工所能涉及土层,粘土、粉土、粉质粘土、砂土、砂砾石、次坚硬岩石等。
回复
bingoo777
2010年08月17日 08:19:09
26楼
根据你的讲述,我个人认为小于800的管道采用牵引工法施工,但我注意到你所使用的是混凝土管那是不能以牵引工法使用的。考虑hdpe实壁管。第二考虑管材采用钢管采用非开挖技术力的夯管技术或者顶管技术里的挤压式顶管(考虑覆土)。
回复
junweiliu
2010年08月17日 10:25:03
27楼
见过干超高层的 真的很震撼两个压缩包不能解压,是不是还有其他的压缩包?
回复
toyota2002
2010年08月17日 10:58:55
28楼
这是个什么东西,是一个带泵房的房子吗?
回复
dandan_pl
2010年08月17日 11:20:34
29楼
谢谢楼主分享,目前正需要
回复
dapeng791014
2010年08月17日 14:06:31
30楼
学习了阿,呵呵
回复
xr888
2010年08月17日 16:34:41
31楼
谢谢楼主共享这么好的资料,真是长了见识!
回复

相关推荐