变电所主变压器中性点保护间隙
zjsj02
zjsj02 Lv.2
2005年11月29日 22:23:55
来自于变压器
只看楼主

各位大虾:关于变电所主变压器中性点保护间隙有以下几个问题请教:1、中性点保护间隙起何作用;2、什么情况下需要设中性点保护间隙;3、中性点保护间隙长度如何整定;4、中心点保护间隙与中性点避雷器之间如何配合(指参数配合);欢迎各位大虾赐教或参与讨论,在此先行谢过。

各位大虾:
关于变电所主变压器中性点保护间隙有以下几个问题请教:
1、中性点保护间隙起何作用;
2、什么情况下需要设中性点保护间隙;
3、中性点保护间隙长度如何整定;
4、中心点保护间隙与中性点避雷器之间如何配合(指参数配合);
欢迎各位大虾赐教或参与讨论,在此先行谢过。
lizhenbao_jinan
2005年11月30日 12:56:43
2楼
1.防止中性点过电压
2.应该看电网的运行方式.应该在分级绝缘变压器中装设吧.


顶一下,关注中.
回复
zjsj02
2005年12月01日 19:28:16
3楼
谢谢2楼,欢迎大家踊跃参与。
回复
lovewxh
2005年12月03日 13:31:22
4楼
采用分级绝缘的主变压器不接地中性点运行中将受到雷电、操作及工频过电压的作用,现行规程规定的中性点过电压保护方式包括采用避雷器和放电间隙,间隙保护是防止避雷器在内部过电压下动作承受不住而爆炸,损坏主变及附近设备,因而要求间隙的配合特性是:在雷电过电压作用时避雷器动作,间隙不动作;在内部过电压作用时避雷器不动作,间隙动作,两者的分工是清晰的。
DL/T620- 1997 规定:有效接地系统可能形成局部不接地系统、低压侧有电源的主变压器不接地中性点应装设间隙;经验算,如断路器操作出现非全相或发生较危险铁磁谐振过电压,主变压器不接地中性点应装设间隙。
间隙距离整定的基本原则是,当主变压器中性点出现危险的工频稳态、暂态过电压和铁磁谐振过电压时,间隙应动作,否则间隙不应动作,同时应兼顾主变压器中性点雷电过电压的保护要求。可综合以下方面确定间隙距离:
(1) 因接地故障形成局部不接地系统,在工频
稳态、暂态过电压下间隙应动作(决定间隙最大距
离)
(2) 系统以有效接地方式运行发生单相接地故
障,在工频稳态、暂态过电压下间隙不应动作(决
定间隙最小距离);
(3) 间隙标准雷电波动作电压应低于标准雷电
波耐受值。据此推荐:主变压器110 kV 中性点间隙距离取110~135
mm、220 kV 中性点间隙距离取260~295 mm
回复
zjsj02
2005年12月03日 22:03:55
5楼
谢谢4楼,你当真值得骄傲。
再请问:
如果没错的话,雷电波侵入时,间隙是不能动作的,这样间隙的冲击放电电压下限应高于避雷器的动作电压,对吗?
谢谢!
回复
zjsj02
2005年12月03日 22:09:25
6楼
再请教4楼:
你告诉我间隙是防止内过电压时防止避雷器动作,以免爆炸。那么,全绝缘变压器也要装设吧?
谢谢!
回复
lgq751220
2009年06月23日 18:11:17
7楼
学习、提高!!!:) :)
回复
hkhuang_fz
2009年06月26日 16:27:40
8楼
变压器中性点放电间隙由于在气候条件影响下,其工频及雷电闪络电压分散性很大,同时放电特性还与棒端部的曲率半径有关,因此,采用推荐的距离是不妥的,应实际作放电试验确定。
回复

相关推荐

APP内打开