1. 概况:李公楼立交桥始建于1988年,1989年建成通车。该工程为东站配套工程,李公楼立交桥处于东站下行咽喉地段,是我市连通内环线(东半环)的一个重要组成部分。该桥南起六纬路,跨过京山线,向北延伸至新兆路,是我市第一座横跨东站站区的长距离的城市高架桥。该桥长518米,宽15.5米,上部结构为:4×20米钢筋砼T梁+3跨预应力箱梁+4×20米钢筋砼T梁,两侧引桥为加筋混凝土砌块挡土墙,其中南引桥长度为125米,北引桥长度为130米,基础为钢筋砼方桩。T梁8跨简支,每跨长度为20米,每跨由9片T梁组成,T梁之间采用干接头连接。箱梁3跨连续,现浇后张预应力钢绞线双箱单室结构,梁高为1.96米,跨径组成为30+43+30米。桥梁纵坡为4%,横坡双向0.5%。荷载等级为:设计荷载汽—20,验算荷载挂—100,目前限载20t。

1. 概况:
李公楼立交桥始建于1988年,1989年建成通车。2005年10月对该桥进行检查发现:李公楼立交桥的边T梁有大面积的碱蚀,并伴有混凝土松散、脱落,钢筋裸露等现象,梁体端部也有露筋现象,该桥干接头已经开焊锈蚀。桥面破损严重,裂缝和坑洞遍布全桥,梳型板伸缩缝漏水严重。该桥挡墙倾斜和碱蚀尤为严重。
该桥小修养护的频繁维修,仍不断出现病害。
为了解桥梁设施的技术状况,天津市道路桥梁管理处委托我设计公司于2005年10月1 日~11月10日对本桥进行详细检测。
编号原则:
墩的编号,从六纬路方向起依次为0号桥台、1号桥墩、2号桥墩……10号桥墩、11号桥台。
梁的编号, 从右向左编号,依次增大。
免费打赏
tracy116
2005年11月29日 17:27:18
12楼
4.1.3人行道、栏杆及桥头堡:
在此次检查中发现新兆路侧远离惠森花园侧的桥台背墙外侧有一粗约1厘米的裂缝,从背墙顶部向下延伸约1.2米,并且与地袱交界处混凝土脱落,钢筋裸露、锈蚀。该处地袱在长约10m的范围内,和T梁上的地袱相比,外倾约5厘米。


地袱倾斜
回复
tracy116
2005年11月29日 17:29:51
13楼
4.2 上部结构:
4.2.1 T梁部分
本桥共有72片T梁,16片边T梁均有碱蚀,共有7片T梁有露筋现象,露筋部位主要在梁端,破损最严重的是六纬路侧第三跨靠近东站一侧1#、3#、4#T梁梁底主筋裸露。

梁体检查情况
回复
tracy116
2005年11月29日 17:30:19
14楼
T梁与T梁的铰缝部位碱蚀
回复
tracy116
2005年11月29日 17:31:54
15楼
4.2.2 横向联系
本桥T梁共有干接头320个,虽然经过维修,但是几乎所有干接头都存在铁板开焊和混凝土脱落现象。

干接头破坏
回复
tracy116
2005年11月29日 17:32:46
16楼
4.2.2 横向联系
本桥T梁共有干接头320个,虽然经过维修,但是几乎所有干接头都存在铁板开焊和混凝土脱落现象。

干接头破坏
回复
tracy116
2005年11月29日 17:33:24
17楼
4.2.3箱梁部分
箱梁中跨中部箱梁翼缘处有一2M2的碱迹,新兆路侧第一跨中部箱梁底有一0.04M2的混凝土脱落露筋。
箱梁露筋

回复
tracy116
2005年11月29日 17:33:56
18楼
4.2.3箱梁部分
箱梁中跨中部箱梁翼缘处有一2M2的碱迹,新兆路侧第一跨中部箱梁底有一0.04M2的混凝土脱落露筋。
箱梁露筋

回复
tracy116
2005年11月29日 17:34:37
19楼
4.3 下部结构:
4.3.1 帽梁:
本桥的帽梁总的来说比较完好。只有4号墩前侧露筋和7号墩后侧有轻微的碱蚀。

回复
tracy116
2005年11月29日 17:37:21
20楼
4.3.2 墩柱
检查中没有发现墩柱损坏。
4.3.3 基础
因为灌注桩在地面以下,所以没检查灌注桩。
4.3.4挡墙
其中六纬路侧两个挡墙病害较少,倾斜均小于1厘米(规范允许3cm),表面碱蚀较少。而新兆路侧两个挡墙病害较多,倾斜比较严重,一个点位倾斜达到了10厘米,倾角达到1.43°,并且大多数地方倾斜超过了3厘米(规范允许的倾斜范围)(挡墙倾斜情况检查见表一)。碱蚀情况表现为挡墙砌块之间的勾缝混凝土被冲刷掉,砌块表面石子裸露现象较多,并有露筋现象。
回复
tracy116
2005年11月29日 17:39:36
21楼
挡墙倾斜