1. 概况:李公楼立交桥始建于1988年,1989年建成通车。该工程为东站配套工程,李公楼立交桥处于东站下行咽喉地段,是我市连通内环线(东半环)的一个重要组成部分。该桥南起六纬路,跨过京山线,向北延伸至新兆路,是我市第一座横跨东站站区的长距离的城市高架桥。该桥长518米,宽15.5米,上部结构为:4×20米钢筋砼T梁+3跨预应力箱梁+4×20米钢筋砼T梁,两侧引桥为加筋混凝土砌块挡土墙,其中南引桥长度为125米,北引桥长度为130米,基础为钢筋砼方桩。T梁8跨简支,每跨长度为20米,每跨由9片T梁组成,T梁之间采用干接头连接。箱梁3跨连续,现浇后张预应力钢绞线双箱单室结构,梁高为1.96米,跨径组成为30+43+30米。桥梁纵坡为4%,横坡双向0.5%。荷载等级为:设计荷载汽—20,验算荷载挂—100,目前限载20t。

1. 概况:
李公楼立交桥始建于1988年,1989年建成通车。2005年10月对该桥进行检查发现:李公楼立交桥的边T梁有大面积的碱蚀,并伴有混凝土松散、脱落,钢筋裸露等现象,梁体端部也有露筋现象,该桥干接头已经开焊锈蚀。桥面破损严重,裂缝和坑洞遍布全桥,梳型板伸缩缝漏水严重。该桥挡墙倾斜和碱蚀尤为严重。
该桥小修养护的频繁维修,仍不断出现病害。
为了解桥梁设施的技术状况,天津市道路桥梁管理处委托我设计公司于2005年10月1 日~11月10日对本桥进行详细检测。
编号原则:
墩的编号,从六纬路方向起依次为0号桥台、1号桥墩、2号桥墩……10号桥墩、11号桥台。
梁的编号, 从右向左编号,依次增大。
免费打赏
tracy116
2005年11月29日 17:17:12
2楼
平面图
回复
tracy116
2005年11月29日 17:18:09
3楼
立面图
回复
tracy116
2005年11月29日 17:19:24
4楼
断面图
回复
tracy116
2005年11月29日 17:21:08
5楼
2. 检测内容及方法:
2.1 内容:桥面系检查,包括桥面、伸缩缝、连续缝、人行道、栏杆、桥头堡;上部结构检查,包括梁碱蚀、腹板裂缝、中隔板检查、泄水孔检查等;下部结构检查,包括帽梁、墩台、挡墙等。
2.2 方法为:目测,钢尺测量,测绳测量。
3.参考规范:
3.1建设部《城市桥梁养护技术规范》(CJJ 99-2003)
3.2 本桥设计图纸和资料
3.3 养护部门提供检查、维修记录
4. 桥梁检测结果:
4.1 桥面系:
4.1.1桥面铺装:
桥面铺装有大量的沥青混凝土补丁,并存在很多裂缝,另外个别地方有坑洞和凹凸不平情况。在六纬路侧第三跨和第四跨之间的连续缝处有3根桥面钢筋外露,并且凹凸不平。新兆路侧第二跨和第三跨之间的连续缝有一根桥面钢筋外露。
回复
tracy116
2005年11月29日 17:22:01
6楼
楼面坑洞
回复
tracy116
2005年11月29日 17:23:14
7楼
桥面裂缝
回复
tracy116
2005年11月29日 17:24:09
8楼
桥面裂缝放大
回复
tracy116
2005年11月29日 17:25:19
9楼
4.1.2 伸缩缝:
全桥的8个连续缝都有维修过的痕迹,连续缝处梁端碱蚀较明显。

桥面连续露筋
回复
tracy116
2005年11月29日 17:25:59
10楼
桥面伸缩缝损坏
回复
tracy116
2005年11月29日 17:26:36
11楼
伸缩缝放大图