消防稳压设备ZW(L)-1-X-10(乙型),
njyxx
njyxx Lv.2
2005年11月29日 14:40:15
只看楼主

今日看到一在建的17层住宅楼的消防稳压设计图,标有“ZW(L)-1-X-10(乙型),98S205-6,11页”不明白上述各标称含义,请高手赐教,不胜感激,如能告诉系统配置更好!

今日看到一在建的17层住宅楼的消防稳压设计图,标有“ZW(L)-1-X-10(乙型),98S205-6,11页”不明白上述各标称含义,请高手赐教,不胜感激,如能告诉系统配置更好!
免费打赏
guansujian
2005年11月29日 15:52:25
2楼
ZW表示增压稳压,(L)表示采用立式气压罐,I表示设备上置,即在高位水箱间(应该是罗马字母I而不是阿拉伯数字1),X表示用于消火栓系统,10表示充实水柱10米长度,(乙型)表示安装的方式参照乙型安装,即第11页的.
回复
xiaoying525
2006年05月09日 08:31:51
3楼
谁知道 ZW(L)-1-X-10这是哪个厂家的么
回复
s8832
2006年05月09日 10:51:22
4楼
标尊图后有厂家应该是山东双轮
回复
hjykkk
2006年08月24日 18:55:03
5楼
10表示充实水柱10米长度是扬程呢还是什么?????还有设备上置是不是把设备安装在楼顶????望有知者答复
回复
lmgy
2006年11月16日 09:16:41
6楼
上置是安装在楼顶的
回复
huhu8107
2006年11月16日 10:16:29
7楼
充实水柱10米长度是表示消火栓射出的有效水柱长度。
I—表示就是设置在屋顶水箱间或屋顶上的设置方式。
厂家为山东双轮集团。
回复
tx
2006年11月21日 16:26:24
8楼
图集98S205
回复
wrx_6
2007年05月14日 08:30:19
9楼
气压罐的大小怎么确定呢?