关于公园消火栓水源
wulin-11
wulin-11 Lv.2
2005年11月29日 11:40:28
只看楼主

本人最近在设计一公园,在查找资料的过程中发现一位人士在设计公园的消防用水的时候,将消火栓直接连接到公园的生活用水管道上,而没有采用单独的消防管道。请问这样做符合规范要求吗?关于公园的消防,是不是应该单独设置一根消防管道?还有就是公园需不需要设置消火栓

本人最近在设计一公园,在查找资料的过程中发现一位人士在设计公园的消防用水的时候,将消火栓直接连接到公园的生活用水管道上,而没有采用单独的消防管道。请问这样做符合规范要求吗?关于公园的消防,是不是应该单独设置一根消防管道?还有就是公园需不需要设置消火栓
免费打赏
iamzhzht2004
2005年11月29日 12:57:13
2楼
民用建筑设计通则条文说明指:民用建筑包括园林建筑(包括动物园、植物园、游乐场、旅游景点建筑、城市建筑小品等。故可按民建防火规范执行,可以消防、给水合用。
设置消火栓。
回复
wulin-11
2005年12月01日 16:48:56
3楼
哦, 是这样啊,非常感谢