引用:小区负荷计算求助,高人来看看新建小区30万平米,其中住宅23万平米,4万平米商业(小商业居多),准备做方案咨询计算了一下,按照住宅 20~30w/ m2 商业(一般) 40~80w/ m2 容量大概6183~10030 KW,这个数有没有问题?自己觉得6183有点太小了,8000左右比较合适吧,可设计院给的估算住宅才20VA/㎡,总共只有8600KVA另外,如果用计算结果选变压器负荷率取0.75还是0.85合适?式子应该是功率/因数/负荷率 吧
新建小区30万平米,其中住宅23万平米,4万平米商业(小商业居多),准备做方案咨询
计算了一下,按照住宅 20~30w/ m2
商业(一般) 40~80w/ m2
容量大概6183~10030 KW,
这个数有没有问题?自己觉得6183有点太小了,8000左右比较合适吧,可设计院给的估算住宅才20VA/㎡,总共只有8600KVA
另外,如果用计算结果选变压器负荷率取0.75还是0.85合适?式子应该是功率/因数/负荷率 吧
回复:
6千多肯定小了点。
1、23万*60W/m2*0.3=4140kW;
2、4万*100W/m2*0.8=3200kW;
总计算负荷:(4140+3200)*1.25/0.92=9973kVA;(变压器负载率0.8,功率因数0.92)
所以总负荷按1万kVA申报,申请专用线路供电,(因该小区总容量已经达到上级变电站馈线容量,一般为1-1.2万kVA,不需再设开闭所,直接申请专用线路供电)
不知道大家如何看待这个方案??