引用:小区负荷计算求助,高人来看看新建小区30万平米,其中住宅23万平米,4万平米商业(小商业居多),准备做方案咨询计算了一下,按照住宅 20~30w/ m2 商业(一般) 40~80w/ m2 容量大概6183~10030 KW,这个数有没有问题?自己觉得6183有点太小了,8000左右比较合适吧,可设计院给的估算住宅才20VA/㎡,总共只有8600KVA另外,如果用计算结果选变压器负荷率取0.75还是0.85合适?式子应该是功率/因数/负荷率 吧

引用:小区负荷计算求助,高人来看看
新建小区30万平米,其中住宅23万平米,4万平米商业(小商业居多),准备做方案咨询
计算了一下,按照住宅 20~30w/ m2
商业(一般) 40~80w/ m2
容量大概6183~10030 KW,
这个数有没有问题?自己觉得6183有点太小了,8000左右比较合适吧,可设计院给的估算住宅才20VA/㎡,总共只有8600KVA
另外,如果用计算结果选变压器负荷率取0.75还是0.85合适?式子应该是功率/因数/负荷率 吧

回复:

6千多肯定小了点。

1、23万*60W/m2*0.3=4140kW;
2、4万*100W/m2*0.8=3200kW;
总计算负荷:(4140+3200)*1.25/0.92=9973kVA;(变压器负载率0.8,功率因数0.92)
所以总负荷按1万kVA申报,申请专用线路供电,(因该小区总容量已经达到上级变电站馈线容量,一般为1-1.2万kVA,不需再设开闭所,直接申请专用线路供电)

不知道大家如何看待这个方案??
免费打赏
左手边
2010年08月20日 20:35:42
2楼
这个要看你要设计的项目在那个地方了,一般来说南方等发达地区的负荷大点北方等地区的小点
回复
ljj6364
2010年08月21日 16:30:35
3楼
一切以当地供电公司为准。。。:L
回复
我爱吃鸡蛋9527
2010年12月03日 15:24:56
4楼
怎么没人回答了呢,正在困惑中
回复
max66
2010年12月03日 16:06:35
5楼
根据我这里的算法:按照高层住宅为主的小区计算,住宅50VA/ m2,商铺60VA/m2:23W*50*0.9*0.85+4W*60*0.65=10357.5KVA,个人认为可以建造开闭所满足供电。
以上仅供参考!
回复
birdshop
2010年12月04日 10:14:19
6楼
回复的负荷计算基本没有问题,我们这里也差不多,但不应专线供电,同意楼上需要建开闭所。
回复
t800
2010年12月04日 11:31:08
7楼

个人认为,楼主这类既然住宅都是取VA为单位了,在方案阶段就不应该再取0.9 0.85这2个系数。
回复
lch999
2010年12月04日 11:40:34
8楼
我现在也碰到这样的问题。帮忙顶起。20~30W太低了吧??
回复
birdshop
2010年12月06日 10:33:58
9楼
20W~30W/m2并不低,看小区订供电方案时的定位了。如仅考虑现状情况,20W~30W/m2够了。
我们这里小区一般按最终规模配置,约60W/m2指标,实际在入住率达到90%以上,并且入住时间大于3年后,配变最高负载率只有20%~25%,现在居民小区配变的低载问题已成为我们这里电网运行经济性的主要问题之一,因而现在大规模在居民小区中推广S11变压器。
回复
max66
2010年12月08日 16:56:45
10楼


0.9为负载率,0.85为同时率,有啥问题?
回复
a8828808
2010年12月09日 10:47:04
11楼
不要那样计算,小区有中央空调可以这样计算,小于95平方的一户按5千瓦算,以上按6千瓦,看有几户,如果没有中央空可按6和8千瓦,小商店按一平方100瓦算,这样处才对,
回复