满足配筋的情况下悬臂梁的箍筋可以不全长加密吗?

满足配筋的情况下悬臂梁的箍筋可以不全长加密吗?
免费打赏
vexyu
2010年08月13日 12:41:04
2楼
当然可以,主要还是看剪力分布,如果在端部一个集中力,你说加密 不?
回复
xwi
2010年08月13日 13:08:51
3楼
不可以,悬臂端和锚固端都是承受着集中力作用,必须加密!
回复
yibayoucaihua
2010年08月13日 17:57:38
4楼
抗震规范有没有要求哦
回复
zz2915
2010年08月13日 20:20:19
5楼
规范好像没有说,但是在做的时候一直是加密的。。。
回复
yueyue1983
2010年08月14日 09:01:32
6楼
要按照加密处理
回复
woodyy
2010年08月14日 09:06:03
7楼
悬臂梁属于静定结构构件,一定要控制塑性铰,做到在任何地方都不要出现。注意箍筋加密不是为了抗剪。
回复
zrxj1205
2010年08月14日 09:19:16
8楼
悬臂梁不需要考虑抗震要求,但实际工程中都是全长加密的
回复
mwl87601938
2010年08月14日 10:05:04
9楼
不可以。箍筋加密实为抗震构造措施,并不是说受力不满足。悬挑梁属于静定结构 节点处延性很差 而剪切破坏属于脆断 破坏性很大 因此 对悬挑梁全程加密 可以更好的保证在大震时节点的延性
回复
linghonghua111
2010年10月22日 11:09:10
10楼
悬臂梁的箍筋应该沿全长均匀配置.设置悬臂梁,是为了传递作用在端部的集中荷载.混凝土设计规范 7.5.4 规定:集中荷载至支座间箍筋,应均匀配置