如题剩余电流规范中提到安装在水下的线路或是设备要加漏电的潜污泵的配电开关需要加漏电吗???请教各位大侠
如题
剩余电流规范中提到安装在水下的线路或是设备要加漏电的
潜污泵的配电开关需要加漏电吗???
请教各位大侠
52楼
在水下的设备,肯定要加了漏电保护
回复
53楼
不加。没见过加的
回复
54楼
都是制造厂家导的鬼!
他们给潜水泵加装了什么漏水保护、温度保护等把控制线引进去了,N也带到了泵的本体并与水泵外壳连接,这样漏电一装就跳开了,然后厂家再给你卸了(有空的时候还恶心设计院一下)
回复
55楼
潜水泵都要加,但是消防用的潜水泵加漏电至报警不动作!
回复
56楼
民用建筑电气设计规范7.7.10:
漏电电流动作保护器RCD的设计设置部位 :环境特别恶劣或者潮湿的电气设备---------------要装RCD
回复
57楼
潜水泵的配电开关要加人身保护的漏电保护开关,安全第一。
规范都说水下设备要加漏电保护
回复
58楼
同意26楼意见
回复
59楼
看使用场合了:
临时排水泵,带插座的,必然有漏保;
人能触及的(如喷泉),要漏保;
废水泵、污水泵、排雨泵等专设泵坑的或者说是消防用的,不应装设漏保。
回复
60楼
好帖子,学习啦
回复
61楼
不错,值得学习下。加与不加,应视情况而定。