如题剩余电流规范中提到安装在水下的线路或是设备要加漏电的潜污泵的配电开关需要加漏电吗???请教各位大侠
如题
剩余电流规范中提到安装在水下的线路或是设备要加漏电的
潜污泵的配电开关需要加漏电吗???
请教各位大侠
63楼
剩余电流那本规范很遭人骂的,很多人或组织对其条款不认同,所以执行度并不高。
回复
64楼
20#,26#,51#的观点很好,建议按照他们的方法来做。
回复
65楼
学习中。。。。。。。。。
回复
66楼
加漏,仅报,不分闸~
回复
67楼
潜水泵属于消防用电设备,我觉得要注意一种情况,假如发生火灾时开关分闸,地下室因为喷淋泵联动喷淋,出现大量喷淋水对人
的影响。再说潜水泵放在集水井里面,集水井是用金属网盖着的,人走过时并不能接触到,所以可以不用考虑漏电的问题。假如潜水泵需要检修,这时分闸开关就可以断电了,没危害人身安全。因此,我认为不需要加漏电保护。另,潜水泵的防护等级很高的,有些是IP68。 第一位特征数字防止固定导体异物进入, 第二位特征数字防止进水造成有害影响。6:尘密 8:防潜水 能按制造厂规定的条件长期潜水.
回复
68楼
还是加上比较好。
回复
69楼
若潜水泵厂家自带控制箱,则配电箱至厂家控制线路,不需漏电开关,若配电箱直接通过接触器控制潜水泵,需要加。
回复